Добый день.
Не подскажите, как на Slave панели СПК210 указать обрыв связи с ПЛК210 (мастер) при обрыве кабеля между ними (MODBUS TCP).
Спасибо.
Евгений Кислов
07.04.2025, 15:22
Добый день.
Не подскажите, как на Slave панели СПК210 указать обрыв связи с ПЛК210 (мастер) при обрыве кабеля между ними (MODBUS TCP).
Спасибо.
Добрый день.
Насколько я понимаю - слэйв в СПК у вас настроен через дерево проекта и опрос СПК производит только ПЛК210.
Тогда проще всего воспользоваться переменной
ModbusTCP_Slave_Device.uiClientConnections
где ModbusTCP_Slave_Device - название узла слэйва из дерева проекта.
Если переменная имеет значение 0 - значит, соединения с мастером нет.
StirlitzSD
07.04.2025, 16:52
К сожалению, при отсоединении кабеля, данная переменная остается 1, и никаких ошибок не происходит, все данные также фиксируются на последних значениях...
Николай Суриков
07.04.2025, 17:00
К сожалению, при отсоединении кабеля, данная переменная остается 1, и никаких ошибок не происходит, все данные также фиксируются на последних значениях...
Десять символов.
StirlitzSD
08.04.2025, 10:43
у меня версия 3.5.17.0 watchdog не работает от слова совсем, пытался блинками отловить простой по таймеру, таймер перестает считать, ошибку не выдает... Все служебные переменные типа xEnabled, xOnline, uiClientConnections не изменяются, изменения происходят ПОСЛЕ включения кабеля обратно (кратковременно), затем все возвращается в рабочее состояние... Что это? Если теряется связь, что весь СПК210 зависает и ждет связи? Что за бред?
Евгений Кислов
08.04.2025, 10:46
у меня версия 3.5.17.0 watchdog не работает от слова совсем, пытался блинками отловить простой по таймеру, таймер перестает считать, ошибку не выдает... Все служебные переменные типа xEnabled, xOnline, uiClientConnections не изменяются, изменения происходят ПОСЛЕ включения кабеля обратно (кратковременно), затем все возвращается в рабочее состояние... Что это? Если теряется связь, что весь СПК210 зависает и ждет связи? Что за бред?
Свяжитесь со мной по телеграм, пожалуйста (в подписи).
StirlitzSD
08.04.2025, 15:17
Вопрос решился. При пропадании связи на мастере ПЛК210 срабатывает реле, отключая питание с панели, зажигая аварийный светодиод, при восстановлении связи все возвращается, светодиод, соответственно, гаснет, панель включается, система работает...