Просмотр полной версии : Работа ТРМ 1032 в тепловом пункте с контролем дальней точки здания от перемерзания
СвятославИркутск
07.04.2025, 09:30
Сталкивался ли кто-нибудь со следующей задачей:
ТРМ 1032 контролирует тепловой пункт, имеется режим переход в Эконом.
Необходим контроль (например по датчику температуры) дальней точки здания на случай перемораживания системы (режим Эконом). В этом случае перевод системы в режим нормальная работа (Комфорт).
Возможно ли подобное реализовать с помощью ТРМ 1032 или требуется иной подход?
In_Da_Cher_A
08.04.2025, 08:43
Возможно ли подобное реализовать с помощью ТРМ 1032 или требуется иной подход?так что пишут в инструкции к прибору - возможна ли такая конфигурация прибора - с автоматическим управлением сменой режима работы по уставке от внешнего сигнала температуры?
Тимур Назарбоев
08.04.2025, 10:11
Сталкивался ли кто-нибудь со следующей задачей:
ТРМ 1032 контролирует тепловой пункт, имеется режим переход в Эконом.
Необходим контроль (например по датчику температуры) дальней точки здания на случай перемораживания системы (режим Эконом). В этом случае перевод системы в режим нормальная работа (Комфорт).
Возможно ли подобное реализовать с помощью ТРМ 1032 или требуется иной подход?
Добрый день, таким образом реализовать не получится. Контроллер будет работать согласно логике, описанной в РЭ.
СвятославИркутск
14.04.2025, 04:52
Добрый день, таким образом реализовать не получится. Контроллер будет работать согласно логике, описанной в РЭ.
Понятно. Жаль что такое нельзя реализовать
In_Da_Cher_A
14.04.2025, 10:23
Понятно. Жаль что такое нельзя реализоватьможно. измерить температуру в дальнем холодном углу с помощью другого прибора и выдать команду на снятие режима Эконом на ТРМ по модбасу - если вы прочтёте руководство, то увидите что включение выключение этого режима доступно по цифровому интерфейсу
СвятославИркутск
16.04.2025, 04:10
можно. измерить температуру в дальнем холодном углу с помощью другого прибора и выдать команду на снятие режима Эконом на ТРМ по модбасу - если вы прочтёте руководство, то увидите что включение выключение этого режима доступно по цифровому интерфейсу
Это бы точно хотелось. А то в документации много что написано но не всегда работает.
In_Da_Cher_A
16.04.2025, 14:57
Это бы точно хотелось. А то в документации много что написано но не всегда работает.возьмите прибор, возьмите любую программу для работы по Модбас РТУ, хоть тот же ОВЕН ОРС сервер
и проведите эксперименты - найдите этот регистр, и записывайте туда чего нужно туда писать
и смотрите что делает прибор.
вот таким образом и проверяется, то, что написано в документации
Если ТРМ1032 имеет возможность переключения режима сухим контактом - можно в дальнем конце здания поставить термостат.
Мне лень читать РЭ, но автор темы может уточнить.
Вижу, что на клеммах есть режим День/Ночь - наверное, это то, что нужно.
Проверьте на собственном приборе.