Просмотр полной версии : Функциональный блок сушилки (управление вент.заслонкой)
Лосев Олег
04.04.2025, 09:20
После установки и начало работы оказалось что просто открыть вент камеру ( Belimo привод) и закрыть по показаниям датчика влажности не подходит.
Нужно постепенное открывание и такое же закрывание. Подскажите как реализовать, может маштабированием сигнала ( как то я делал по температуре увеличивал частоту на ПЧВ) А здесь незнаю как мне по секундам сделать открытие и закрытие в зависимости от влажности камеры
Если управление дискретными сигналами (открытие/закрытие) и известно время полного хода, то https://owen.ru/product/trm12
Или любая ПР с аналоговым входом.
Лосев Олег
04.04.2025, 10:01
Если управление дискретными сигналами (открытие/закрытие) и известно время полного хода, то https://owen.ru/product/trm12
Или любая ПР с аналоговым входом.
Стоит ПВТ110-4А - подключен к МВ110-8А - подключен к ПЛК 110 , к выходу ПЛК подключена заслонка ( полное открытие 150 сек)
И надо сделать что бы например уставка 75% влажности
в камере 78% - мы немного приоткрываем заслонку, а если в камере 72% немного закрываем заслонку.
Стоит ПВТ110-4А - подключен к МВ110-8А - подключен к ПЛК 110 , к выходу ПЛК подключена заслонка ( полное открытие 150 сек)
И надо сделать что бы например уставка 75% влажности
в камере 78% - мы немного приоткрываем заслонку, а если в камере 72% немного закрываем заслонку.
ПИД регулятор с этим не справляется ?
В рабочем диапазоне необходимо более точное обследование процесса:
- реакция системы на изменения % влажности (реакция датчика влажности и т.д.)
- инерционность системы, т.е. после изменения положения заслонки, как быстро будет меняться % влажности
- зависимость скорости заслонки от текущего % влажности.
- т.д.
Собрав эти факторы, можно приступать к алгоритму.
Применять готовый ПИД или планируете сами писать алгоритм, это не важно.
Привет! Для плавного открытия/закрытия привода Belimo по показаниям датчика влажности можно настроить ПИД-регулирование в контроллере ОВЕН (например, ПЛК или ТРМ). Алгоритм такой: датчик влажности выдаёт аналоговый сигнал (0-10 В или 4-20 мА), его масштабируешь в проценты открытия клапана (0-100%). Для плавности задай время разгона/торможения в ПИД-регуляторе (параметры Tи и Tд). В ОВЕН Лоджик или Конфигураторе СП настрой блок ПИД, где вход — влажность, выход — сигнал на привод. Если без ПИД, можно попробовать ШИМ или таймеры, но это грубее. Смотри мануал на твой контроллер, там примеры есть. Если что, пиши, разберёмся!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot