PDA

Просмотр полной версии : Проблема с входами МВ110-224.8А



Tellurian
28.03.2025, 10:39
МВ110-224.8А(старый конфигуратор МВ110)
Входа 1,3,4,7,8 работают корректно.
Вход 2 показывает слишком малое значение при подачи 4-20 мА, начинает показывать 5мА при подачи 24мА калибратором.
Вход 5 и 6 обрывают связь всего прибора по RS485 при подачи от 15 до 20мА калибратором.
Думал что-то с прошивкой, перепрошил, не помогло. Может ли помочь юстировка, и какие коды для юстировки в типе 1 для 4-20мА?

kondor3000
28.03.2025, 10:49
МВ110-224.8А(старый конфигуратор МВ110)
Входа 1,3,4,7,8 работают корректно.
Вход 2 показывает слишком малое значение при подачи 4-20 мА, начинает показывать 5мА при подачи 24мА калибратором.
Вход 5 и 6 обрывают связь всего прибора по RS485 при подачи от 15 до 20мА калибратором.
Думал что-то с прошивкой, перепрошил, не помогло. Может ли помочь юстировка, и какие коды для юстировки в типе 1 для 4-20мА?

Думаю калибровка не поможет, у вас подгорели входы, вероятно от плохого контакта с внешними резисторами 50 Ом (или подаче слишком большого тока).
Отправляйте в ремонт либо сами проверяйте сгоревшие детали по входам.

Tellurian
28.03.2025, 10:55
А где вообще узнать коды юстировки для 4-20 мА?

Александр Пинэко-Скворцов
28.03.2025, 12:04
А где вообще узнать коды юстировки для 4-20 мА?

Добрый день.

Пользователю доступна только юстировка датчика положения. Все остальные типы юстировки проводятся на заводе при прохождении поверки.
Рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр. https://owen.ru/servisnie_centri

In_Da_Cher_A
28.03.2025, 13:51
Думал что-то с прошивкойназовите причины, по которым биты байты и прочие нули единицы кода, помещённые в микросхему модуля, ВДРУГ перемешались как карты в колоде?