PDA

Просмотр полной версии : Поддержание давления за фильтром



titan
27.03.2025, 19:31
Добрый день!
Возможно, кто-то сталкивался с подобной задачей, прошу поделиться опытом.
Имеется насос под управлением ПЧВ3, механический фильтр и два преобразователя давления. Требуется поддержание давления 13 бар в точке установки датчика PS2 (это не сложно).
Кроме того необходимо не допускать повышения давления в точке установки датчика PS1 выше 15 бар, учитывая что механический фильтр будет загрязняться и создавать сопротивление, которое рано или поздно создаст перепад в 2 бара. Полностью блокировать работу насоса нельзя, нужно снижать частоту.

82742

FPavel
27.03.2025, 19:41
Нечто подобное решал, но программным образом на ПР200/ПР225.
Была задача поддерживать давление после насоса, но чтобы ток не превышал заданный.

Сделал на 2 ПИД регуляторах и функции MIN их выходов - это значение отправлялось на регулирование частотой.

Т.е. 1-й ПИД регулировал поддержание давления, 2-й ограничение по току, а на ПЧВ подавалось минимальное из двух значений.

Второй ПИД настраивался: нагреватель, выход 50-100 (можно менять), SP=максимальный ток, PV=измеренный ток.

Можно поставить датчик-реле перепада давления и формировать сигнализацию.

Нужно учесть, что с какого-то момента загрязнение фильтра приведёт:
- повышению перепада давления на фильтре и разрыву фильтрующего элемента
- снижению протока и это приведёт к перегреву насоса - может закипеть буквально за 1-2 минуты

titan
27.03.2025, 19:45
Нечто подобное решал, но программным образом на ПР200/ПР225.
Была задача поддерживать давление после насоса, но чтобы ток не превышал заданный.

Сделал на 2 ПИД регуляторах и функции MIN их выходов - это значение отправлялось на регулирование частотой.

Т.е. 1-й ПИД регулировал поддержание давления, 2-й ограничение по току, а на ПЧВ подавалось минимальное из двух значений.

Второй ПИД настраивался: нагреватель, выход 50-100 (можно менять), SP=максимальный ток, PV=измеренный ток.

Можно поставить датчик-реле перепада давления и формировать сигнализацию.

Спасибо за совет, но очень хочется обойтись функционалом частотника без дополнительных устройств.

По самые по...
28.03.2025, 14:31
Спасибо за совет, но очень хочется обойтись функционалом частотника без дополнительных устройств.

Я тут как-то расписывал контроль другим датчиком уровня воды над скважинным насосом, в случае наличия в скважине утопленных предками насосов.. Там нарастающая разница сигналов приводит к снижению частоты, вплоть до останова.
В вашем случае, проще и техничней установить, вместо первого датчика, реле давления, которое настроить на срабатывание при высоком давлении, и таким образом, либо выключать насос, либо осуществлять переключение на запрограммированную низкую частоту, но выдавать сигнал предупреждения на промывку фильтра.

Сергей0308
28.03.2025, 18:07
Добрый день!
Возможно, кто-то сталкивался с подобной задачей, прошу поделиться опытом.
Имеется насос под управлением ПЧВ3, механический фильтр и два преобразователя давления. Требуется поддержание давления 13 бар в точке установки датчика PS2 (это не сложно).
Кроме того необходимо не допускать повышения давления в точке установки датчика PS1 выше 15 бар, учитывая что механический фильтр будет загрязняться и создавать сопротивление, которое рано или поздно создаст перепад в 2 бара. Полностью блокировать работу насоса нельзя, нужно снижать частоту.

82742

Я обычно подобное решаю с помощью ПР200, в смысле ставлю два ПИД-регулятора по каждому датчику, привожу выходной диапазон каждого к диапазону 0-1, нужен для подачи из программы на аналоговый выход ПР, затем эти диапазоны перемножаю и подаю из программы на аналоговый выход ПР200, всё!
В ПЧВ3 можно передавать задание и по сетевому интерфейсу, например если ПР200 5-ой модификации, в смысле, без аналоговых выходов!
В принципе задача очень распространённая, очень часто встречается, но боюсь конструкторы ПЧ такого не предусмотрели, я встречал какие-то самые современные ПЧ что Овен продаёт, так там вообще один аналоговый вход остался, короче, полная деградация под несмолкаемые крики о прорывном развитии, это мне так видится со стороны!