25.03.2025, 11:46
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как наладить связь между пр 200 и пчв-3, пр-ка вообще не видит частотник, ставлю опрос, никого реагирования, адреса одинаковые, использую готовый макрос пчв.

1exan
25.03.2025, 12:08
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как наладить связь между пр 200 и пчв-3, пр-ка вообще не видит частотник, ставлю опрос, никого реагирования, адреса одинаковые, использую готовый макрос пчв.

А у меня хрустальный шар перестал работать - что делать?
Прикрепите проект или хоть сделайте скриншоты настроек

Caelus
25.03.2025, 14:01
Да и информации бы что как куда прицеплено и какой ПЧВ вообще, как настроен. Может там A-B достаточно перекинуть, или параметр поменять, в старых ПЧВ RS по-умолчанию отключен.

По самые по...
25.03.2025, 20:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как наладить связь между пр 200 и пчв-3, пр-ка вообще не видит частотник, ставлю опрос, никого реагирования, адреса одинаковые, использую готовый макрос пчв.

Вот у мну, и частенько, меняю компорт в компе, и нигде больше.. и, О чудо! - все видется.. Дас ист фантастиш!

bormo
26.03.2025, 06:40
82676
Настройки согласно инструкции ЧП, адреса одинаковые с ЧП.

kondor3000
26.03.2025, 07:43
Настройки согласно инструкции ЧП, адреса одинаковые с ЧП.

Где настройки сети RS485 и протокола ? Где таблица регистров Модбас и слейв адрес ПЧ ? Как это всё настроено в ПР ?

МихаилГл
26.03.2025, 07:47
82676
Настройки согласно инструкции ЧП, адреса одинаковые с ЧП.

Вам все уже просто отвечают... Потому что вы задали вопрос некорректно. А точнее вообще не задали нормального вопроса.

Какие настройки у частотника? Какие параметры сети модбас? Какие регистры вы пытаетесь считать/изменить? Где исходник ПО для реле?

У нас экстрасеКсов нету...

PS Пока писал ответ, что бы без матов был, выше уже такой же коммент прилетел...

bormo
26.03.2025, 10:30
Вот такие данные для настройки связи
Для ПР 200 выставляю
CTW-49999- Регистр командного слова
F-8448- Частота 0,1 Гц
I-16139-Ток двигателя
MAV-8194-Регистр основного текущего значения привода
REF-50009-Регистр заданию по интерфейсу
STW-12290-Регистр слова состояния
U-8459-Напряжение электродвигателя*0,1, В
W-16099-Мощность, кВт
Адрес 16,режим:Мастер ;протокол RTU; скорость 57600; чётность-нет;число стоп бит-1; бит данных -8; интервал между запросами -20 мс; период опроса-100 мс; таймаут ответа 10 мс
Для ПЧ:
F01.01 Источник подачи сигнала запуска-2
F01.02 Источник задания частоты-6
F12.00 Выбор ведущего- ведомого-0
F12.01 Адрес связи по протоколу Modbus-16
F12.02 Выбор скорости передачи данных-57600
F12.03 -0: (N, 8, 1) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 1

МихаилГл
26.03.2025, 11:04
Всю инструкцию мельком глянул... Где вы такие адреса регистров взяли?

bormo
26.03.2025, 11:06
Копировал когда-то макрос ПЧВ1,2, там готовые были регистры

bormo
26.03.2025, 11:06
Сейчас этот макрос почему-то недоступен

МихаилГл
26.03.2025, 11:07
Адреса регистров там до 22000 максимум, если с хекса конвертить. Сверьтесь с руководством на ПЧ.

bormo
26.03.2025, 11:14
Т.е неправильная адресация, поэтому ПР не видит ЧП?

МихаилГл
26.03.2025, 11:21
Т.е неправильная адресация, поэтому ПР не видит ЧП?

Ну если пытаетесь считать несуществующие регистры, то да... Что он вам должен ответить?

1exan
26.03.2025, 11:23
Т.е неправильная адресация, поэтому ПР не видит ЧП?

Не добавляйте сразу кучу регистров - проверьте связь с одним параметром, например 0x2103 (входное напряжение)

bormo
26.03.2025, 11:24
Хорошо, спасибо, буду проверять.

bormo
26.03.2025, 11:43
В пр 200- формат DEC,а в ЧП в HEX, я так понимаю?

1exan
26.03.2025, 11:46
В пр 200- формат DEC,а в ЧП в HEX, я так понимаю?

Да, надо перевести в десятичную

Caelus
26.03.2025, 12:54
CTW-49999- Регистр командного слова

Это адреса от старого ПЧВ, который Danfoss FC, а судя по параметрам ПЧ это новый ПЧВ[M01], который Veda VF.
Там в менеджере компонентов есть отдельный шаблон для новых, адресация вся другая.
82690

lord2210
27.03.2025, 06:34
В пр 200- формат DEC,а в ЧП в HEX, я так понимаю?

Вот, файлик с маской VEDA VF-101-

bormo
27.03.2025, 06:59