Добрый день , подскажите пожалуйста, подключаюсь к аналоговому входу(пр200.220.3.0.0)(перемычки поставил и в проге выбрал) 4..20 мА , вывожу значение на экран , вечный ноль , пробовал и датчиком давления и калибратором токовой петли, всегда 0 , подскажите что делаю не так?
8265982660
стоило бы привести схему датчика. Его питания в частности.
82661 только в бумажном варианте , через мА проходит минус
82662
Предположу, что подключать наверное надо по 3-х проводной схеме. Используя Выход+ на датчике. mA это же измеритель?
+ на + датчика, минус на минус датчика и его питание. Выход+ датчика на вход AI+ ПР-ки и минус на COM AI
kondor3000
25.03.2025, 09:24
Скрин настройки входа AI1 выложите. Верхняя и нижняя граница сколько стоит?
выход с датчика релейный , там 24 DC подается при достижении установленного порога
Тогда вероятно так должно быть.
так и подключено на фото, не работает
МихаилГл
25.03.2025, 09:36
Точно вместо mA ПР у вас? А то мало ли...
PS Измерьте мультиметром, может датчик умер...
я же написал, пробовал и калибратором токовой петли, им можно выдавать сигнал с 4..20 мА , тоже ноль кажет
МихаилГл
25.03.2025, 09:40
я же написал, пробовал и калибратором токовой петли, им можно выдавать сигнал с 4..20 мА , тоже ноль кажет
Ну мало ли, бывает забывают в калибраторе активный выход сделать...
kondor3000
25.03.2025, 09:42
я же написал, пробовал и калибратором токовой петли, им можно выдавать сигнал с 4..20 мА , тоже ноль кажет
Настройки границ должны быть не по нулям, а 4 и 20 мА
Добрый день , подскажите пожалуйста, подключаюсь к аналоговому входу(пр200.220.3.0.0)(перемычки поставил и в проге выбрал) 4..20 мА , вывожу значение на экран , вечный ноль , пробовал и датчиком давления и калибратором токовой петли, всегда 0 , подскажите что делаю не так?
8265982660
Так по схеме переменная в лоджике не куда не задействована, поэтому вечный ноль наверное. Через преобразование float - bool киньте ее на выход f1 (светодиод), должно заработать.
она задействована на экран, так бы ошибку выдавало
спасибо, заработало с петлей, сейчас попробую датчик
kondor3000
25.03.2025, 10:19
спасибо, заработало с петлей, сейчас попробую датчик
Так в чём было дело то? В настройках входа по нулям?
как всегда в самом сложно, диапазон входа был по 0 ахах