PDA

Просмотр полной версии : Изменение параметров через кнопки на ПР200



lagris
21.03.2025, 16:17
Здравствуйте подскажите пожалуйста как изменять параметр на "Импульс включения заданной длительности" через органы управления на ПР200 если это возможно и Создать подпись для этого изменяемого параметра чтоб на экране она высвечивалась " Время откр в сек - ___" . На скрине красная стрелочка указывает на параметр который надо изменять до запуска программы а так же во время работы программы. При вводе сушильной камеры в режим мне необходимо данный параметр подбирать по длительности. И как подключить и вывести на экран показания от подключенной термопары "ДТСхх5" 50М

82620

kondor3000
21.03.2025, 16:52
Здравствуйте подскажите пожалуйста как изменять параметр на "Импульс включения заданной длительности" через органы управления на ПР200 если это возможно и Создать подпись для этого изменяемого параметра чтоб на экране она высвечивалась " Время откр в сек - ___" . На скрине красная стрелочка указывает на параметр который надо изменять до запуска программы а так же во время работы программы. При вводе сушильной камеры в режим мне необходимо данный параметр подбирать по длительности. И как подключить и вывести на экран показания от подключенной термопары "ДТСхх5" 50М


Вот так задаётся время таймера в секундах, умножение на 1000 перевод в мс. 82621
Число в переменную можно задать с экрана, ввод целочисленной переменной.

"ДТСхх5" 50М это термосопротивление, а не термопара. 50 - это сопротивление при 0 градусов - 50 Ом
Использовать 50М с ПР200 не рекомендуется, будет погрешность до +/- 15 градусов, используйте Pt1000. Для Pt1000 есть макрос в менеджере компонентов, вход настраивайте на измерение сопротивления.
Либо используйте модуль расширения ПРМ-3, там есть выбор 50М.

lagris
21.03.2025, 17:51
Вот так задаётся время таймера в секундах, умножение на 1000 перевод в мс. 82621
Число в переменную можно задать с экрана, ввод целочисленной переменной.

"ДТСхх5" 50М это термосопротивление, а не термопара. 50 - это сопротивление при 0 градусов - 50 Ом
Использовать 50М с ПР200 не рекомендуется, будет погрешность до +/- 15 градусов, используйте Pt1000. Для Pt1000 есть макрос в менеджере компонентов, вход настраивайте на измерение сопротивления.
Либо используйте модуль расширения ПРМ-3, там есть выбор 50М.

Спасибо за подсказку по Pt1000. Я новичок в Овен логик поэтому много что не знаю и когда сделал все как Вы мне прислали на скрине то при подключении Входного блока переменной к MUL красная рамка и написано - Переменная нигде не записана. Необходимо установить входной блок этой переменной.

- Число в переменную можно задать с экрана, ввод целочисленной переменной. - А как это сделать? Что надо внести в проект чтоб на экране высвечивалось " Время откр в сек - " а далее видим переменную которая увеличивается или уменьшается кнопками от изначально прописанных 2сек в проекте в ТР2. Я новичок потому прошу извинения если мои вопросы покажутся Вам глупыми. Каждый развит в том в чем он варился. Я технолог керамики дорос до проектирования и модернизаций сушек печей по сушке и обжигу керамики. Это мои первые шаги на данном поприше, строго не судите

kondor3000
21.03.2025, 18:25
Переменная и константа должны быть целочисленные. 82622
Так же как и ввод с экрана целочисленный. 82623

Сергей0308
21.03.2025, 18:38
Переменная и константа должны быть целочисленные. Так же как и ввод с экрана целочисленный.

Мне кажется намного удобней использовать переменную с плавающей запятой, я обычно так делаю для ввода уставки времени в секундах с точностью до десятых долей секунды, в смысле значение переменной умножаю на 1000, для получения времени в секундах и преобразую в целочисленное значение, для подачи в блок записи в функциональный блок, всё!

82624