PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 210-04-CS ШИМ



Мария Крыжовникова
20.03.2025, 12:16
Господа-специалисты, подскажите, пожалуйста, как настроить на плк210-04 дискретные выходы, как ШИМ. Делаю все по видео (https://www.youtube.com/watch?v=4UTMJ_hDUew&list=PL2EcVEe6E9SCzVhL_BCDnaUJROikKheVx&index=5), только использую не генератор сигналов, а ШИМ, но выход никак не реагирует.

82587
82588

Александр Пинэко-Скворцов
21.03.2025, 09:24
Господа-специалисты, подскажите, пожалуйста, как настроить на плк210-04 дискретные выходы, как ШИМ. Делаю все по видео (https://www.youtube.com/watch?v=4UTMJ_hDUew&list=PL2EcVEe6E9SCzVhL_BCDnaUJROikKheVx&index=5), только использую не генератор сигналов, а ШИМ, но выход никак не реагирует.





Добрый день.

Помимо выбора режима работы ШИМ выхода на вкладке LeftSide Конфигурация, потребуется привязать переменную (UDINT или DWORD) к каналу на вкладке LeftSide Соотнесение входов/выходов - Коэффициент заполнения ШИМ.
82600
После запуска программы (Онлайн - Старт) изменение этой переменной (значения от 0 до 10000) будет влиять на работу дискретного выхода.

Мария Крыжовникова
21.03.2025, 14:17
Добрый день.

Помимо выбора режима работы ШИМ выхода на вкладке LeftSide Конфигурация, потребуется привязать переменную (UDINT или DWORD) к каналу на вкладке LeftSide Соотнесение входов/выходов - Коэффициент заполнения ШИМ.
82600
После запуска программы (Онлайн - Старт) изменение этой переменной (значения от 0 до 10000) будет влиять на работу дискретного выхода.

Здравствуйте, здесь я тоже привязывала переменную и меняла ее значение, но почему-то не работало(