PDA

Просмотр полной версии : Веб-визуализация + управление пользователями, без авторизации.



LexL
19.03.2025, 12:50
Добрый день.

Есть система на базе ПЛК210-03:
Версия прошивки plc210 2.4.0601.0905
Версия ядра 4.19.94-rt39-ti-owen-g14165aea90-owen10.57.1.18.16.8
Версия ядра ПЛК 3.5.17.30

Панель HMI ВП110, без управления пользователями в Менеджере визуализации (пользователи/группы не созданы).

На панели отображается информация о процессе, никакого ввода для неё не предусмотрено (защищена стеклом, сенсорный ввод недоступен). Потребовалось защитить доступ к ПЛК паролем, а также организовать отправку данных по OPC UA с аутентификацией по логину/паролю, для чего было активировано управление пользователями на контроллере.

В результате этого теперь при запуске панели отображения информации не происходит, требуется ввод пароля/логина (см. вложенный файл).
Погуглил, нашёл решение проблемы для других контроллеров на базе Codesys (WAGO, Schneider Electric). Решение с AllowFileTransferServices, описанное в VISU#35, тоже попробовал - не помогло (но там в примечании указано, что способ работает только для ПЛК210-1x). Обращение в техподдержку через веб-форму на сайте - тоже пока безрезультатно.

Есть ли решение для данной проблемы в случае с ПЛК210-03, что нужно сделать, чтобы визуализация отображалась без запроса имени пользователя и пароля при активированном управлении пользователями в конфигурации ПЛК?

Евгений Кислов
19.03.2025, 14:02
Добрый день.
Я правильно понял, что вам нужно повторить решение из VISU#35 в ПЛК210-03?
Если да - то просто озвучьте это в переписке с техподдержкой, пожалуйста.

LexL
21.03.2025, 11:22
Добрый день.
Я правильно понял, что вам нужно повторить решение из VISU#35 в ПЛК210-03?
Если да - то просто озвучьте это в переписке с техподдержкой, пожалуйста.

Здравствуйте, Евгений.
Я сделал, как Вы предлагали, но они какие-то бесполезные. В ответ пришла ссылка на VISU#35:
82609

То есть, очевидно, они даже не сочли нужным прочитать моё сообщение и вникнуть в суть вопроса.
Ну, ладно. Вот что сделано. В VISU#35 рекомендуется изменить параметр файле в CODESYSControl_User.cfg, в секции [CmpWebServerHandlerV3]. Там этой секции нет, она есть в CODESYSControl.cfg, но этот файл недоступен для записи:
82610

Попытка получить права на запись в CODESYSControl.cfg - тоже безуспешна:
82611

Попытка прописать соответствующую секцию и параметр в файле CODESYSControl_User.cfg результата не принесла, по-прежнему требуется авторизация для того, чтобы отобразился экран визуализации.

Есть ли какие-то другие варианты решения этой проблемы?

Евгений Кислов
21.03.2025, 11:26
Есть ли какие-то другие варианты решения этой проблемы?

Я договорился с сотрудником техподдержки, что он свяжется с вами во вторник и решит вашу проблему.
Извините за сложившуюся задержку.

LexL
21.03.2025, 12:57
Я договорился с сотрудником техподдержки, что он свяжется с вами во вторник и решит вашу проблему.

Благодарю. Но было бы гораздо больше пользы, если бы он опубликовал решение на форуме - уверен, в будущем пригодилось бы кому-нибудь ещё.

Евгений Кислов
21.03.2025, 13:16
Благодарю. Но было бы гораздо больше пользы, если бы он опубликовал решение на форуме - уверен, в будущем пригодилось бы кому-нибудь ещё.

Это тоже сделаем.