Вход

Просмотр полной версии : ТРМ-136



beastofprey
18.03.2025, 14:14
Подскажите возможно ли организовать такую конструкцию данным прибором?
4 нагревателя, 4 термопары (на каждый нагреватель) для ограничения максимального нагрева.
1 термопара в зоне где нужно поддерживать температуру.
Не могу понять как настроить так что бы входом была термопара зоны нагрева, но при этом учитывались 4 термопары на нагревателях для предотвращения их перегрева.
Среднее арифметическое и разность тут не подходит, а больше ничего и нет.

beastofprey
20.03.2025, 13:00
Реализовал на уровне ПЛК
Теперь уткнулся в то что не могу управлять принудительным включением отключением выходов (по modbus) уж очень хреновая инструкция. Понимается что мне нужен адрес 0xBEAD но ни прочитать ни установить выходы не получается. Из того что пока удалось это считывать температуру, задавать уставки, считывать выходы через 0x0000-0x0005 командой 01

kondor3000
20.03.2025, 13:16
Реализовал на уровне ПЛК
Теперь уткнулся в то что не могу управлять принудительным включением отключением выходов (по modbus) уж очень хреновая инструкция. Понимается что мне нужен адрес 0xBEAD но ни прочитать ни установить выходы не получается. Из того что пока удалось это считывать температуру, задавать уставки, считывать выходы через 0x0000-0x0005 командой 01

Выложите скрин настроек регистров в ПЛК и скрин таблицы адресов регистра, который не читается.

beastofprey
25.03.2025, 05:57
ПЛК не овен. В целом все получилось кроме настроек каналов датчиков. Так и не понял как менять настройки датчиков по rs485.