Просмотр полной версии : ТРМ12.У2.ТТ нет ПИД регулировки.



anclevalico
14.03.2025, 14:36
Добрый день!

Стоит в системе чиллера на трёхходовом клапане.
Датчик на 1-м входе, второй отключен.
1-й выход, на ПИД регулировании "охладитель".
Работает только ВКЛ-ВЫКЛ. Т.е. выход включается и регулятор гонит до тех пор,
пока не проскочит уставку. После этого сразу переключается и гонит регулятор назад, пока не проскочит уставку обратно.
Настройку ПИД выставили, как и в предыдущих версиях ТРМ12: 4,0, 3, 2.
Впрочем, менял их по разному, результата нет. У нас три, на ТРМ12 предыдущей модификации, все работают нормально.
В этот раз взял обновлённый регулятор и попал на такое поведение.
Не подскажете, куда копать?

Тимур Назарбоев
14.03.2025, 15:01
Добрый день!

Стоит в системе чиллера на трёхходовом клапане.
Датчик на 1-м входе, второй отключен.
1-й выход, на ПИД регулировании "охладитель".
Работает только ВКЛ-ВЫКЛ. Т.е. выход включается и регулятор гонит до тех пор,
пока не проскочит уставку. После этого сразу переключается и гонит регулятор назад, пока не проскочит уставку обратно.
Настройку ПИД выставили, как и в предыдущих версиях ТРМ12: 4,0, 3, 2.
Впрочем, менял их по разному, результата нет. У нас три, на ТРМ12 предыдущей модификации, все работают нормально.
В этот раз взял обновлённый регулятор и попал на такое поведение.
Не подскажете, куда копать?

Добрый день, вы пробовали увеличить Д компонент, к примеру до 5-8 ? Как ведет себя ТРМ12 в этом случае ?
Если у вас есть возможность напишите пожалуйста нам на почту support@owen.ru и приложите видео работы прибора.

anclevalico
18.03.2025, 08:30
Добрый день!
Пробовал увеличить. Ничего не меняется.
Видео записал, но загрузить не могу. 900 с лишним мегабайт получилось, т.к. процесс не быстрый.
ПИД регулирования нет, в принципе. Выключается один выход, тут же включается другой. Какого-то
периодического включения, на подходе к уставке, нет вообще.

anclevalico
21.03.2025, 08:56
Письмо на указанный адрес отправил. Реакции НОЛЬ.

DenisDmitriev
02.07.2025, 22:54
Добрый день!
Работает только ВКЛ-ВЫКЛ. Т.е. выход включается и регулятор гонит до тех пор,
пока не проскочит уставку. После этого сразу переключается и гонит регулятор назад, пока не проскочит уставку обратно.


Здравствуйте! Сообщите пожалуйста, удалось ли вам победить эту проблему? Столкнулись с полностью аналогичным поведением прибора ТРМ12.У2.РР, но в режиме "нагреватель" (управляет КЗР). Есть подозрение, что регулятор неверно вычисляет пропорциональную составляющую PID.P_CUR воздействия (не соответствует формуле в РЭ).

СергейНовосиб
13.11.2025, 11:33
Добрый день!
Стоит ТРМ12.У2.РР на КРС нагрев. При запуске автонастройки, мгновенно выдает аварию, при этом на одном один раз получилось запустить автонастройку ПИД-а.
При этом никакие настройки не меняли. Может есть какие-то не озвученные условия для запуска автонастройки?

Егор Конин
14.11.2025, 13:03
Добрый день.
Исходные условия для запуска автонастройки ПИД-регулятора:
• значение измеренной текущей величины ниже уставки (для
«нагревателя») и выше (для «холодильника») установить in1.fil.t = 0;
• прибор в режиме Стоп.

СергейНовосиб
17.11.2025, 08:55
Добрый день.
Исходные условия для запуска автонастройки ПИД-регулятора:
• значение измеренной текущей величины ниже уставки (для
«нагревателя») и выше (для «холодильника») установить in1.fil.t = 0;
• прибор в режиме Стоп.

Как установить in1.fil.t = 0, если после 1 идет OFF. Или OFF и есть ноль?

Егор Конин
17.11.2025, 09:21
Добрый день.
OFF - это 0