Просмотр полной версии : Алгоритм работы для ТРМ32 для систем с приточной вентиляции



СвятославИркутск
13.03.2025, 17:15
Может кто сталкивался с проблемой когда на ТП стоит теплообменник для систем вентиляции?
Проблема выглядит так:
На ТП стоит теплообменник его работой заведует ТРМ32, а на удалении в 60-70 метров находятся три водяные приточные камеры. Автоматика контроля на них пока выключена работает только вентилятор.
ТРМ32 следит на температурой обратки и как только начинается перегрев он зажимает КЗР. Соответственно происходит недогрев и в помещение поступает холодный воздух. И пока обратка не охладится КЗР не будет открываться. Из-за большой длинны трассы (контур с этиленгликолем) процесс очень долгий. Скорость движения жидкости меньше 1 м/с
Как в данном случае более оптимально подобрать параметры работы ПИД регулятора КЗР?
Если включить автоматику с клапанами на приточных становках это качели на несколько суток и подхода к требуемым параметрам нет.

FPavel
13.03.2025, 18:49
Так отключите контроль перегрева - переведите график обрата за пределы разумного диапазона. Или приблизьте его к графику отопления. Теплосъем какой-то имеется, братка будет остывать. А если не остынет - то и потребителей нет.

Если это допустимо по техпроцессу, конечно же.

И ещё при низких скоростях потока датчик нужно врезать близко к теплообменнику.

СвятославИркутск
14.03.2025, 06:56
Так отключите контроль перегрева - переведите график обрата за пределы разумного диапазона. Или приблизьте его к графику отопления. Теплосъем какой-то имеется, братка будет остывать. А если не остынет - то и потребителей нет.

Если это допустимо по техпроцессу, конечно же.

И ещё при низких скоростях потока датчик нужно врезать близко к теплообменнику.

Проблема именно в перегреве, сейчас за него штраф могут выписать. Попробовать возможно конечно за счёт основного контура отопления нивелировать значения.