AvtCom
12.03.2025, 13:05
Добрый день

Подскажите, пожалуйста, общие 4 контакта com (клеммы 1, 2, 17, 18) у модуля МВ210-204 необходимо соединять внешним проводником, чтобы они стали под один потенциал или они внутри модуля соединены ?

Заранее благодарю за ответ.

Александр Пинэко-Скворцов
12.03.2025, 13:28
Добрый день

Подскажите, пожалуйста, общие 4 контакта com (клеммы 1, 2, 17, 18) у модуля МВ210-204 необходимо соединять внешним проводником, чтобы они стали под один потенциал или они внутри модуля соединены ?

Заранее благодарю за ответ.

Добрый день.

Клеммы COM объединены внутри модуля.
См. п. 5.5.1 РЭ: https://owen.ru/downloads/re_mv210-202-204.pdf

AvtCom
12.03.2025, 14:17
спасибо большое