PDA

Просмотр полной версии : Помогите с выбором оборудования 36 входов и 28 выходов



zsm7
12.03.2025, 07:42
Здравствуйте. Помогите с выбором оборудования 36 входов и 28 выходов, минимальное время от входа до выхода. МВ110-24.32ДН или МВ210-212 или ПРМ-4(2шт) - ПР205(ПР225) - МУ110-24.32Р или МУ210-403 или ПРМ-5(2шт)

kondor3000
12.03.2025, 08:09
Здравствуйте. Помогите с выбором оборудования 36 входов и 28 выходов, минимальное время от входа до выхода. МВ110-24.32ДН, МВ210-212, ПРМ-4(2шт) - ПР205(ПР225) - МУ110-24.32Р, МУ210-403, ПРМ-5(2шт)

Минимальное время, это когда 1-3 корпуса и маленькое время цикла, например ПЛК110-60[М02] 36 входов и 24 выхода, ещё 4 выхода на МК110-8Д.4Р
Либо ПЛК110-30[М02] 18 входов и 12 выходов и 2 модуля на 16 входов МВ110-24.16ДН и 16 выходов МУ110-24.16Р
https://owen.ru/product/plk110_m02

ПР205(ПР225)- медленный опрос модулей (нет группового опроса) и большое время цикла. ПРМ-4 и ПРМ-5 нельзя по 2 шт. включить (всего 2 максимум)

1exan
12.03.2025, 08:21
Здравствуйте. Помогите с выбором оборудования 36 входов и 28 выходов, минимальное время от входа до выхода. МВ110-24.32ДН, МВ210-212, ПРМ-4(2шт) - ПР205(ПР225) - МУ110-24.32Р, МУ210-403, ПРМ-5(2шт)

Берите 32ДН и 32Р, плюс входа на борту ПР

EFrol
12.03.2025, 10:11
Здравствуйте. Помогите с выбором оборудования 36 входов и 28 выходов, минимальное время от входа до выхода. МВ110-24.32ДН, МВ210-212, ПРМ-4(2шт) - ПР205(ПР225) - МУ110-24.32Р, МУ210-403, ПРМ-5(2шт)

ПР102 - X.2416.01.X (24/16) + ПРМ-1(8/8) + ПРМ-1(8/8) итого 40 входов + 32 выхода

zsm7
12.03.2025, 12:50
Минимальное время, это когда 1-3 корпуса и маленькое время цикла, например ПЛК110-60[М02] 36 входов и 24 выхода, ещё 4 выхода на МК110-8Д.4Р
Либо ПЛК110-30[М02] 18 входов и 12 выходов и 2 модуля на 16 входов МВ110-24.16ДН и 16 выходов МУ110-24.16Р
https://owen.ru/product/plk110_m02

ПР205(ПР225)- медленный опрос модулей (нет группового опроса) и большое время цикла. ПРМ-4 и ПРМ-5 нельзя по 2 шт. включить (всего 2 максимум)

МВ110-24.32ДН или МВ210-212 или ПРМ-4(2шт) от какого модуля будет самый быстрый ответ в программе?

1exan
12.03.2025, 13:04
МВ110-24.32ДН или МВ210-212 или ПРМ-4(2шт) от какого модуля будет самый быстрый ответ в программе?

Скорее всего от ПРМ.
Используемые термины "минимальный", "быстрый" и т.п. - у вас какой временной промежуток обозначают?

kondor3000
12.03.2025, 14:40
МВ110-24.32ДН или МВ210-212 или ПРМ-4(2шт) от какого модуля будет самый быстрый ответ в программе?

Вопрос не корректный, чем опрашивать будете?

zsm7
13.03.2025, 11:21
Вопрос не корректный, чем опрашивать будете?

пр205 она любой из трех может опросить.

zsm7
13.03.2025, 11:23
Скорее всего от ПРМ.
Используемые термины "минимальный", "быстрый" и т.п. - у вас какой временной промежуток обозначают?

10мс - 50мс

1exan
13.03.2025, 12:28
10мс - 50мс

Мне кажется, что для ПР эти значения находятся где-то недалеко то предела её возможностей, напишите непосредственно в техподдержку, может ответят точнее.

Не знаю конечно как организован опрос внешних модулей в ПР, но например цикл основной программы ПР(103) у меня сейчас показывает 22мс (с подключенной отладкой)

kondor3000
13.03.2025, 12:44
пр205 она любой из трех может опросить.

10мс - 50мс

Возвращаемся обратно и читаем мой пост #2