PDA

Просмотр полной версии : Датчик P под углом 25-30 гр к вертик оси



Тарас1
10.03.2025, 14:44
Коллеги здравствуйте.
Подскажите пожалуйста нормативку где указано про: Монтаж бобышки датчика давления выполняется под углом 25-30° к вертикальной оси ?

In_Da_Cher_A
10.03.2025, 14:51
это не нормативка, это руководящие материалы, типовые схемы
гугли что-то типа
РМ 4-23-93 Системы автоматизации. Схемы трубных проводок для измерения давления, расхода и уровня. Правила построения

capzap
10.03.2025, 15:47
нейросеть на это говорит вот так 82371

Stentor
10.03.2025, 16:39
Монтаж бобышки датчика давления выполняется под углом 25-30° к вертикальной оси ?
Чепуха какая-то...

Сергей0308
10.03.2025, 18:41
Я бы предпочёл датчик давления ставить через трёхходовой кран, для возможной замены(в случае выхода из строя), продувки линии и проверки путём сброса на ноль.
Типа такого: https://market.yandex.ru/product--kran-trekhkhodovoi-dlia-manometra-1-2-vv-s-ftoroplastovoi-prokladkoi-i-natiazhnoi-gaikoi-kod-00000006160-rosma-1sht/1753962563?sku=101647501682&uniqueId=10421934&do-waremd5=n1CCeJceRiFLl7imf969UQ&cpc=AttGGiC-xFTJNV0_JGlzrRsmat88ztYoqdUMF5Zvqbh1vPa_oqZLETtfrU b2hSDAaz9cZtwKi_KmqFs51jSip9vkhljrpW4_nkmYsE5OaQpQ dFojeG_vatYCo7G8QGodIJbXY8eC2MkPBpe5gZHYM5whOYir4T O6ceYirYXJDpToVEkpCCTQzJTi1uBsmLSqTrNg8oo48p_vxvuk xoY2YFI3fBoSLyjY-gmkuGqYbRbg87GM6eM3y2-q07elCelGIBK8u097iz_H1-yA-aFC402WBaXZbYgIORnHzJ1YzrQrDvM5HNHxFsJZVQFbHxhYV4o TrQPk-cweRkltSaoZRvc5BkbLVPmiwuaO13Or0LwoEOKZQ-maQEXrT01y0dW48FVVHHw9wa2lG042wpN74aC4w2rLn3r9hwAb u3Za6Sb2eVHTYHaOSsj_c3xSO-Wu-mDZJiE1pyrWwfBXiYux0rYoCidWp2dg418gFSxn_70%2C

Stentor
10.03.2025, 19:15
Монтаж бобышки датчика давления выполняется под углом 25-30° к вертикальной оси ?
А какое отношение имеют бобышки к датчикам давления? :confused:
Бобышки врезают для того, чтобы вворачивать в них гильзы (под термометры).

На своём сайте я предлагаю манометры и преобразователи давления устанавливать на полдюймовых патрубках, отводах ОС100н-05-G1/2 ст.20 или приварных штуцерах Шц–Труб. 1/2".

kotelna.tk (https://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_7)

Павел Братковский
11.03.2025, 06:06
из школьной программы: давление во все стороны распространяется равномерно....на мой взгляд датчик устанавливается как душе угодно, если иного не сказано в документации.

Stentor
11.03.2025, 07:36
из школьной программы: давление во все стороны распространяется равномерно....
Наверное, я учился в какой-то другой школе... :)

Давление бывает статическое, динамическое и полное.

In_Da_Cher_A
11.03.2025, 08:38
из школьной программы: давление во все стороны распространяется равномерно....на мой взгляд датчик устанавливается как душе угодно, если иного не сказано в документации.документации на что? на датчик?
как говорил один классик - "вы страшно далеки от..." проектирования КИПиА

In_Da_Cher_A
11.03.2025, 08:38
А какое отношение имеют бобышки к датчикам давления? :confused:
Бобышки врезают для того, чтобы вворачивать в них гильзы (под термометры).он просто не знает другого названия

GSA
11.03.2025, 09:05
Если датчик для не идеально чистой жидкости или газа, то вертикально снизу лучше не устанавливать, ввиду, того, что в измерительном канале буду оседать мелкие тяжелые частицы, что со временем может сказаться на показаниях. Был такой случай на установке....

Сергей0308
11.03.2025, 09:14
Если датчик для не идеально чистой жидкости или газа, то вертикально снизу лучше не устанавливать, ввиду, того, что в измерительном канале буду оседать мелкие тяжелые частицы, что со временем может сказаться на показаниях. Был такой случай на установке....

Вы видать знаете толк в извращениях, в смысле зачем же снизу устанавливать, чтобы любая утечка(негерметичность) заливала датчик(преобразователь) давления?

GSA
11.03.2025, 09:24
Вы видать знаете толк в извращениях, в смысле зачем же снизу устанавливать, чтобы любая утечка(негерметичность) заливала датчик(преобразователь) давления?
Ошибся...шланг был снизу подключен (U)...к датчику.

In_Da_Cher_A
11.03.2025, 09:33
Если датчик для не идеально чистой жидкости или газа, то вертикально снизу лучше не устанавливать, ввиду, того, что в измерительном канале буду оседать мелкие тяжелые частицы, что со временем может сказаться на показаниях. Был такой случай на установке....это феерически неправильное рассуждение, абсолютно неприменимое на практике и кроме того - противоречащее законам физики
следуя вашему предложению - датчик надо устанавливать "вниз головой" чтобы всё падало обратно в трубопровод?
про гидравлические или просто разделители для агрессивных сред вы даже и не слышали

GSA
11.03.2025, 09:43
это феерически неправильное рассуждение, абсолютно неприменимое на практике и кроме того - противоречащее законам физики
следуя вашему предложению - датчик надо устанавливать "вниз головой" чтобы всё падало обратно в трубопровод?
про гидравлические или просто разделители для агрессивных сред вы даже и не слышали
Датчик был установлен вверх головой, а вот шланг (РВД), соединял низ трубы и датчик (выше написал про ошибку...), в следствии чего забился канал РВД. После этого РВД подключили сбоку трубы.