Создал проект на основе видео, для подключения по модбас контроллера к панели.
Получение данных из ПЛК без каких либо проблем.
Но при попытке записать в ПКЛ данные, выходит ошибка связи.

Настройка на скрине.

82298

МихаилГл
03.03.2025, 17:18
Почему используете 6х ? Надо 4х
И где тут ПЛК210 -12 ?

Это полигон... Там наверное так и есть...

kondor3000
03.03.2025, 17:20
Это полигон... Там наверное так и есть...

Точно, кто то ещё и полигон использует)))

1exan
03.03.2025, 17:58
Хоть это и полигон, но всё равно модбас - я бы тоже попробовал 4х

Radik_Sh
03.03.2025, 18:11
Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.

82299

МихаилГл
03.03.2025, 18:33
Хоть это и полигон, но всё равно модбас - я бы тоже попробовал 4х

Ну про полигон я намекнул по другому поводу. А про 4х намек видно был правильный.


Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.


И как вам полигон? Норм или седых волос для начинающего прибавит?

Radik_Sh
03.03.2025, 18:56
Ну про полигон я намекнул по другому поводу. А про 4х намек видно был правильный.



И как вам полигон? Норм или седых волос для начинающего прибавит?

Да вы правы, 4х изначально использовал, скриншот делал уже перепробовав все варианты.


А полигон... можно грубо сравнить с OwenLogic, только интерфейс абсолютно не привычный, пока что вопросов больше чем ответов. Начинающим не советую.
Использовать решили только из-за того что входит в реест и нужно резервирование.

AlexandrGr
03.03.2025, 19:26
Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.

82299

А вы документацию читали?

6. Создать на странице блоки команд на чтение/запись данных Slave-устройства. Задать Slave IDустройства. Задать адреса выделяемых регистров. Если необходимо и записывать, и считывать один
и тот же регистр, то необходимо соединить выход блока записи с сходом блока чтения.

82300

Welldi
04.11.2025, 20:12
Предстоит задача, проект с резервируемыми контроллерами ПЛК210 и панель Weintek.
Вопрос как реализовывать проект для панели? Ведь, насколько я понимаю, по факту имеем два ПЛК, с разными IP адресами.
И панель должна опрашивать тот, который в данный момент является "основным" ?

EFrol
04.11.2025, 20:36
У Weintek есть системные регистры (начиная с LW-9600), которые содержат IP-адреса, подключенных через Ethernet, ПЛК.
Думаю, можно создать пользовательское окно для редактирования этих параметров или быстрой смены на заведомо известные.

Welldi
04.11.2025, 20:44
Вот я и смотрю в эту сторону. Что в панели тоже это "резервирование" надо учитывать

melky
05.11.2025, 10:37
Вариант алиасы на IP, но тогда в ПЛК должен быть Linux и копать в эту сторону, как активировать непосредственно алиас. Панель при этом обращается по одному IP всегда и не догадывается, что к разным устройствам.

з.ы. чисто предположение, не пробовал управлять активацией интерфейсов, но по идее в Linux это возможно.

S#716_0P
05.11.2025, 15:30
Точно такая же задача сейчас стоит. Только панель не Weintek, а Овен СП310-Р. Решил делать ПЛК (резервированный) мастером, а панель слейвом. Т.к. манипуляции по смене IP адреcа в панели, без последующей перезагрузки панели никак обойти не получается.

МихаилГл
05.11.2025, 15:43
Точно такая же задача сейчас стоит. Только панель не Weintek, а Овен СП310-Р. Решил делать ПЛК (резервированный) мастером, а панель слейвом. Т.к. манипуляции по смене IP адреcа в панели, без последующей перезагрузки панели никак обойти не получается.

А что, планируется многократная смена ip при работе? Раз задал, перезагрузил, если надо, и забыл навсегда...

melky
05.11.2025, 16:09
МихаилГл резервирование должно работать на автомате, без участия персонала...

МихаилГл
05.11.2025, 16:12
МихаилГл резервирование должно работать на автомате, без участия персонала...

Ааа, резервирование. Вот я старый олень. Теперь дошло.

Welldi
05.11.2025, 17:31
Да уж...тоже подумал "хорошо хоть мне в проект не СП3хх заложили))" а то в ней все примитивнее.

AlexandrGr
05.11.2025, 18:07
А разве не ПЛК должен свой IP менять? У Schneider было так.