Просмотр полной версии : ПЛК210-12 (Slave) + Weintek (Master) не удается записать в ПЛК данные.
Radik_Sh
03.03.2025, 17:09
Создал проект на основе видео, для подключения по модбас контроллера к панели.
Получение данных из ПЛК без каких либо проблем.
Но при попытке записать в ПКЛ данные, выходит ошибка связи.
Настройка на скрине.
82298
МихаилГл
03.03.2025, 17:18
Почему используете 6х ? Надо 4х
И где тут ПЛК210 -12 ?
Это полигон... Там наверное так и есть...
kondor3000
03.03.2025, 17:20
Это полигон... Там наверное так и есть...
Точно, кто то ещё и полигон использует)))
Хоть это и полигон, но всё равно модбас - я бы тоже попробовал 4х
Radik_Sh
03.03.2025, 18:11
Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.
82299
МихаилГл
03.03.2025, 18:33
Хоть это и полигон, но всё равно модбас - я бы тоже попробовал 4х
Ну про полигон я намекнул по другому поводу. А про 4х намек видно был правильный.
Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.
И как вам полигон? Норм или седых волос для начинающего прибавит?
Radik_Sh
03.03.2025, 18:56
Ну про полигон я намекнул по другому поводу. А про 4х намек видно был правильный.
И как вам полигон? Норм или седых волос для начинающего прибавит?
Да вы правы, 4х изначально использовал, скриншот делал уже перепробовав все варианты.
А полигон... можно грубо сравнить с OwenLogic, только интерфейс абсолютно не привычный, пока что вопросов больше чем ответов. Начинающим не советую.
Использовать решили только из-за того что входит в реест и нужно резервирование.
AlexandrGr
03.03.2025, 19:26
Проблему нашел, в один адрес читать и записывать не может ПЛК.
82299
А вы документацию читали?
6. Создать на странице блоки команд на чтение/запись данных Slave-устройства. Задать Slave IDустройства. Задать адреса выделяемых регистров. Если необходимо и записывать, и считывать один
и тот же регистр, то необходимо соединить выход блока записи с сходом блока чтения.
82300
Предстоит задача, проект с резервируемыми контроллерами ПЛК210 и панель Weintek.
Вопрос как реализовывать проект для панели? Ведь, насколько я понимаю, по факту имеем два ПЛК, с разными IP адресами.
И панель должна опрашивать тот, который в данный момент является "основным" ?
У Weintek есть системные регистры (начиная с LW-9600), которые содержат IP-адреса, подключенных через Ethernet, ПЛК.
Думаю, можно создать пользовательское окно для редактирования этих параметров или быстрой смены на заведомо известные.
Вот я и смотрю в эту сторону. Что в панели тоже это "резервирование" надо учитывать
Вариант алиасы на IP, но тогда в ПЛК должен быть Linux и копать в эту сторону, как активировать непосредственно алиас. Панель при этом обращается по одному IP всегда и не догадывается, что к разным устройствам.
з.ы. чисто предположение, не пробовал управлять активацией интерфейсов, но по идее в Linux это возможно.
S#716_0P
05.11.2025, 15:30
Точно такая же задача сейчас стоит. Только панель не Weintek, а Овен СП310-Р. Решил делать ПЛК (резервированный) мастером, а панель слейвом. Т.к. манипуляции по смене IP адреcа в панели, без последующей перезагрузки панели никак обойти не получается.
МихаилГл
05.11.2025, 15:43
Точно такая же задача сейчас стоит. Только панель не Weintek, а Овен СП310-Р. Решил делать ПЛК (резервированный) мастером, а панель слейвом. Т.к. манипуляции по смене IP адреcа в панели, без последующей перезагрузки панели никак обойти не получается.
А что, планируется многократная смена ip при работе? Раз задал, перезагрузил, если надо, и забыл навсегда...
МихаилГл резервирование должно работать на автомате, без участия персонала...
МихаилГл
05.11.2025, 16:12
МихаилГл резервирование должно работать на автомате, без участия персонала...
Ааа, резервирование. Вот я старый олень. Теперь дошло.
Да уж...тоже подумал "хорошо хоть мне в проект не СП3хх заложили))" а то в ней все примитивнее.
AlexandrGr
05.11.2025, 18:07
А разве не ПЛК должен свой IP менять? У Schneider было так.