03.03.2025, 14:55
Добрый день! Контроллер ПЛК210-02-CS. До замены стоял ПЛК210-02. Обновил таргет до 3.5.17.33 При онлайне программа не видит laftside. В проекте прописан plc210-11. После обновления устройства до PLC210-12 в онлайне нормально читается rightside -12, а leftside-11 так и остается и заменить его не на что. (При выборе обновить устройство ничего кроме 11-го нет). при обновлении plc до plc-210-14, rightside обновляется до 14, а leftside так и остается 11. как быть, подскажите

Евгений Кислов
03.03.2025, 15:29
Добрый день.


Контроллер ПЛК210-02-CS. До замены стоял ПЛК210-02.

Видимо, ПЛК210-12, а не -02?


а leftside-11 так и остается и заменить его не на что.

Так и должно быть.
Для ПЛК210-11, -12 и -14 используется левая плата с обозначением LeftSide-11.
Для ПЛК210-13 используется левая плата с обозначением LeftSide-12.


При онлайне программа не видит laftside

Уточните, пожалуйста, версию прошивки вашего контроллера.

siv4@yandex.ru
19.03.2025, 13:01
Добрый день. С левой и правой платой разобрался. Теперь другая проблема: проект адаптировал с SP14 до SP17. В онлайне в проекте видно, что идет опрос приборов Modbus RTU по 5 порту контроллера. Но на панели СП307, которая соединена с ПЛК по TCP эти приборы стоят в статусе: нет связи. Опрашивал их ОРС сервером от ИнСат - теги читаются. Приборы: ПЧ Данфосс и две управляемые задвижки Аума. 82569. На старом проекте все было нормально - приборы RS485 Modbus RTU в панели отображались нормально. При компиляции проект пишет: Неявная конверсия из типа со знаком int в тип без знака word: возможно изменение знака., в столбце Объект ссылка на: Slave_to_SP307. 82571 Может здесь какой то затык?

Евгений Кислов
19.03.2025, 14:05
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, о вашей ситуации на support@owen.ru и подготовьте доступ по AnyDesk.

siv4@yandex.ru
19.03.2025, 14:43
Отправил на support@owen.ru Тел. связи +79179451486 Игорь. AnyDesk - готов. Завтра буду на объекте с ПЛК с 10.00 по МСК