Добрый день. Хочу уточнить, у модели 210-204 тип сигнала "сухой контакт" не требующий внешнего питания. А какое выходное напряжение у этого входа?
Я подключаю к этому входу релейный выход частотника. Хочу параллельно с этим выходом подключить лампочку на 24В для индикации сработки выхода. Хватит ли напряжения и мощность этого входа контроллера? Нигде не могу найти эту информацию. Или для таких целей нужно использовать только МВ210-202?

МихаилГл
26.02.2025, 16:46
Если сильно надо, то размножьте выход с частотника обычным реле.

kondor3000
26.02.2025, 16:49
Добрый день. Хочу уточнить, у модели 210-204 тип сигнала "сухой контакт" не требующий внешнего питания. А какое выходное напряжение у этого входа?
Я подключаю к этому входу релейный выход частотника. Хочу параллельно с этим выходом подключить лампочку на 24В для индикации сработки выхода. Хватит ли напряжения и мощность этого входа контроллера? Нигде не могу найти эту информацию. Или для таких целей нужно использовать только МВ210-202?

Так не надо делать, поставьте реле и дублируйте выход.

Александр Пинэко-Скворцов
12.03.2025, 12:36
Добрый день. Хочу уточнить, у модели 210-204 тип сигнала "сухой контакт" не требующий внешнего питания. А какое выходное напряжение у этого входа?
Я подключаю к этому входу релейный выход частотника. Хочу параллельно с этим выходом подключить лампочку на 24В для индикации сработки выхода. Хватит ли напряжения и мощность этого входа контроллера? Нигде не могу найти эту информацию. Или для таких целей нужно использовать только МВ210-202?


Добрый день.

Между DI и COM в модулях МВ210-204 и МВ210-214 напряжение порядка 5 В постоянного тока.