PDA

Просмотр полной версии : Панель СП310 не подключается в ПЛК Siemens-1200 при старте



Ярослав_К
26.02.2025, 16:02
Панель подключена к ПЛК по Modbus TCP. Панель - мастер.

При одновременном включении ПЛК и панели, панель не может подключиться к ПЛК. Если включить сначала ПЛК, а после того как он запуститься - панель, либо если перезапустить панель после старта ПЛК, то она подключается.

Пробовал в коммуникационных настройках увеличить количество повторных подключений, чтобы (Таймаут*Кол-во_подключений) было в 10 больше, чем необходимое время для старта ПЛК, не помогло.
Искал в документации какой-нибудь способ сделать переподключение к ПЛК с панели (сервисные теги м.б.), но не нашел.

Может кто-то сталкивался с подобным, есть идеи как решить проблему?

МихаилГл
26.02.2025, 16:12
Как вариант сделать на панели стартовый экран, который не запрашивает никаких регистров и кнопку перехода на основной...

Sergey361
26.02.2025, 16:13
Время ожидания 20мс, попыток 10, таймаут 10 000 мс

Ярослав_К
26.02.2025, 16:33
Время ожидания 20мс, попыток 10, таймаут 10 000 мс

Спасибо. Сработало

kondor3000
26.02.2025, 16:46
Попробуйте сделать такие настройки, время 20, попыток 1, тайм аут 500 -1500, или как по ссылке на скрине
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39186&p=431870&viewfull=1#post431870