Имеется ПЛК 210-14-CS. В документации к которому четко представлена схема где подключение к дискретным входам осуществляется следующим образом. От отдельно стоящего БП кидаем (-) на клейму SS1 а (+) отправляем на клеймы FDIx - DIx через контактный датчик. Но данный метод подключения не заставляет срабатывать дискретные входа. Пробую другой способ, просто беру (+) от БП который питает ПЛК и подаю его на клеймы FDIx - DIx через контактный датчик и такая схема работает. Как быть если надо что бы сработка дискретных входов должна коммутироваться другим отдельно стоящим БП.?
МихаилГл
24.02.2025, 09:36
Объедините минусы блоков питания тогда...
FlameAtomicFox
24.02.2025, 10:11
Ок объединил работает. Но прикол остался приколом не на схеме не в документации ничего подобного не указано. Как вам такое ? По сути в такой схеме клейма SS1 вообще рудимент
kondor3000
24.02.2025, 10:22
Ок объединил работает. Но прикол остался приколом не на схеме не в документации ничего подобного не указано. Как вам такое ?
На вашем скрине минусы обоих блоков питания соединены, смотрите внимательно.
Входы ПЛК 210-14-CS можно включать как по минусу, так и по плюсу, подключать датчики pnp и npn, в зависимости от подключения к SS1. https://owen.ru/product/plk210/connection_diagrams
FlameAtomicFox
24.02.2025, 10:27
Есть официальная схема подключения контактных датчиков. Почему в ней источник питания изображен отдельный. Датчик обычный контактный кнопка. Конфигурация у ПЛК210-14-CS одна и других не поставляется цифра 14 это и есть конфигурация аппарата и DI у них только на левой стороне. В чем прикол я так и не понял специально приобрел отдельный БП для развязки питания ПЛК и Работы контактных датчиков и если объединить минусы БП то контакт SS1 вообще не нужен хотя на схеме четко показано что минус от БП нужно пропускать через него.
FlameAtomicFox
24.02.2025, 10:33
Понятно ч то в моей схеме они объеденные потому что по той схеме которая в документации ничего не работает как должно работать
МихаилГл
24.02.2025, 11:04
ХЗ, возможно в ОВЕНе что то забыли указать, может еще что... Надо или курить мануал, или ждать ответа представителя
FlameAtomicFox
24.02.2025, 11:09
Мануал уже весь скурил, нигде не слова о том что контактные датчики используют тот же БП что и ПЛК. Жду ответа от представителя. Вопрос задал на support
FlameAtomicFox
27.02.2025, 03:31
Тех поддержка подтвердила неисправность ПЛК. Отправляю в СЦ