PDA

Просмотр полной версии : TPM138 настройка термопреобразователя ТСП-047к



romax13
11.03.2009, 12:36
Здравствуйте! Не удается настроить ТСП-047к -имеется большая погрешность при измерении температуры. Подключен по двухпроводной схеме, сдвиг характерисик -22, в качестве первичного преобразователя выбран ТСП 50 П W =1,385. Если при 0 градусов исключить погрешность (сдвиг характеристик) то при 100 гр. погрешность порядка 5 - 7 гр. И не могу понять влияния "наклон характеристики" :confused: Помогите пожалуйста!

Kirill
11.03.2009, 13:04
Здравствуйте! Не удается настроить ТСП-047к -имеется большая погрешность при измерении температуры. Подключен по двухпроводной схеме, сдвиг характерисик -22, в качестве первичного преобразователя выбран ТСП 50 П W =1,385. Если при 0 градусов исключить погрешность (сдвиг характеристик) то при 100 гр. погрешность порядка 5 - 7 гр. И не могу понять влияния "наклон характеристики" :confused: Помогите пожалуйста!

Наклон характеристики, равный 1, дает W=1.385. То есть при сопротивлении 69,25 Ом вы получите измеренную температуру 100 гр.
Наклон характеристики, равный 0,9, дает при том же сопротивлении температуру 100*0,9=90 гр.