Схема во вложении. 6 датчиков 50М и 6 релейных сигналов надо сформировать. Вроде как почитал - можно. Разность по двум входам настраивается. Остальные просто на срабатывание по уставке температур. А вот то что датчик ДТ1 будет задействован и в вычислении разности и отдельно в простой регулировке по уставке. Так можно настроить прибор? Спасибо.
Тимур Назарбоев
20.02.2025, 09:02
Схема во вложении. 6 датчиков 50М и 6 релейных сигналов надо сформировать. Вроде как почитал - можно. Разность по двум входам настраивается. Остальные просто на срабатывание по уставке температур. А вот то что датчик ДТ1 будет задействован и в вычислении разности и отдельно в простой регулировке по уставке. Так можно настроить прибор? Спасибо.
Добрый день, можно через конфигуратор. Вы выбираете входной сигнал ЛУ для 1 как разность, для 2 канала как обычный датчик.
skozirev@yandex.ru
02.12.2025, 14:48
Добрый день.
Можно ли сконфигурировать ТРМ136 так :
2 пары по 2 датчика,
2 выходных 2х позиционных канала,
на входы должно подаваться среднеарифметическое 1и 2, 3 и 4 датчиков соответственно.
Егор Конин
03.12.2025, 09:31
Добрый день.
Средние арифметические возможно вычислять только такие:
• F1 – среднее арифметическое значение по параметрам двух датчиков d1 и d2;
• F2 – среднее арифметическое значение по параметрам трех датчиков d1 - d3;
• F3 – среднее арифметическое значение по параметрам четырех датчиков d1 - d4;
• F4 – среднее арифметическое значение по параметрам пяти датчиков d1 - d5;
• F5 – среднее арифметическое значение по параметрам шести датчиков d1 - d6
*Только по параметрам от двух датчиков 3 и 4 не посчитает