Доброго времени всем участникам форума. Подскажите, возможна замена МВА8 на МВ110-8А? У нас два объекта со старыми МВА8, один вышел из строя внутренний БП. На нём сидел термометр ГВС, остальные входа свободны. Хотели по быстрому устранить заменой на МВ110-8А. Не получилось, вместо показаний температуры в цифрах, выскочили звёздочки в окошке этого термометра (на панеле оператора). В конфигураторе всё работает, показывает текущую температуру. Пришлось на месте ремонтировать модуль и ставить на место. В настройках модуля всё сделали правильно, за исключением: смещение десятичной точки, на МВА8 =0, на М110-8А=1. В конфигураторе изменения этого параметра ни к чему не приводили, 65,5 гр С показывает. Но это выяснилось уже в мастерской. Эксперементировать некогда, мороз -18 С. Кто в курсе, подскажите пожалуйста. Как влияет на размерность этот параметр. Может всё в проекте, какие модули используются, подключены к ПЛК110-60?
Доброго времени всем участникам форума. Подскажите, возможна замена МВА8 на МВ110-8А? У нас два объекта со старыми МВА8, один вышел из строя внутренний БП. На нём сидел термометр ГВС, остальные входа свободны. Хотели по быстрому устранить заменой на МВ110-8А. Не получилось, вместо показаний температуры в цифрах, выскочили звёздочки в окошке этого термометра (на панеле оператора). В конфигураторе всё работает, показывает текущую температуру. Пришлось на месте ремонтировать модуль и ставить на место. В настройках модуля всё сделали правильно, за исключением: смещение десятичной точки, на МВА8 =0, на М110-8А=1. В конфигураторе изменения этого параметра ни к чему не приводили, 65,5 гр С показывает. Но это выяснилось уже в мастерской. Эксперементировать некогда, мороз -18 С. Кто в курсе, подскажите пожалуйста. Как влияет на размерность этот параметр. Может всё в проекте, какие модули используются, подключены к ПЛК110-60?
"Положение десятичной точки в значении для входа (параметр DP)" влияет на значение в регистрах 1, 7, 13 и т.д. (Целое значение измерение входа со смещением точки). Соответственно, если ПЛК читает эти регистры - то будут несоответствия.
На значения в регистрах "Измерение входа в представлении с плавающей точкой" этот параметр не влияет
kondor3000
19.02.2025, 13:11
Доброго времени всем участникам форума. Подскажите, возможна замена МВА8 на МВ110-8А? У нас два объекта со старыми МВА8, один вышел из строя внутренний БП. На нём сидел термометр ГВС, остальные входа свободны. Хотели по быстрому устранить заменой на МВ110-8А. Не получилось, вместо показаний температуры в цифрах, выскочили звёздочки в окошке этого термометра (на панеле оператора). В конфигураторе всё работает, показывает текущую температуру. Пришлось на месте ремонтировать модуль и ставить на место. В настройках модуля всё сделали правильно, за исключением: смещение десятичной точки, на МВА8 =0, на М110-8А=1. В конфигураторе изменения этого параметра ни к чему не приводили, 65,5 гр С показывает. Но это выяснилось уже в мастерской. Эксперементировать некогда, мороз -18 С. Кто в курсе, подскажите пожалуйста. Как влияет на размерность этот параметр. Может всё в проекте, какие модули используются, подключены к ПЛК110-60?
При чтении целочисленной, при смещении точки 0 будет 65 градусов, при смещении 1 будет 655, естественно у вас зашкаливает.
При фактической температуре 65,5.
То есть смещение точки показывает на сколько знаков надо сдвинуть запятую, чтобы из числа 655, получить 65,5
Виктор_65
19.02.2025, 13:20
Спасибо большое за ответ. У нас нет программиста по Овену, объектов много. Нам город передаёт готовые котельные, программы никто не передает и повлиять на это не можем. Вот и набираемся опыта по мере поступления проблем. Ранее меняли только МВ110, с них снимали информацию и сохраняли пообъектно. МВА впервые подвёл. Вру, один был заменён, уплыла температура на 17 градусов. Так что сегодня утром всё быстрее, котельная без персонала. Получается, это мой косяк. Я от программирования далёк, хотелось бы но... Уже не к чему, 73 года.
Ещё раз спасибо большое! Главное что обрыв показывает 999, а от термометра три звёздочки. Понятно что переполнение. Вы объяснили, будем внимательней.
Виктор_65
19.02.2025, 13:25
Вопрос, а почему в программе конфигурации модуля. замена 0 на 1 не влияет на показания при включении режима INT ?
Виктор_65
19.02.2025, 13:27
Проверяли этот момент сейчас на месте.
kondor3000
19.02.2025, 13:42
Вопрос, а почему в программе конфигурации модуля. замена 0 на 1 не влияет на показания при включении режима INT ?
Вероятно надо записать изменения и перезагрузить модуль.
Конфигуратор читает скорее всего float и ему режим INT не важен
Виктор_65
19.02.2025, 14:42
Записывали после каждого изменения параметра. Спасибо парни, будет тепло, обязательно проверим.