PDA

Просмотр полной версии : Замена ТРМ148



JKTU
11.03.2009, 05:08
Планируется перевод канализационных насосных станций с насосными агрегатами (электродвигатели 6 кВ) на режим работы с постоянным контролем рабочих параметров и автоматическим уведомлением обслуживающего персонала о нарушениях в работе объекта. Непосредственно с насосного агрегата предусмотрен съем следующих характеристик (в соответствии с ТЗ):
1. Температура подшипника сетевого насоса – один подшипник, (аналоговый сигнал 1 шт.)
2. Температура подшипника электродвигателя – два подшипника, (аналоговый сигнал 2 шт.)
3. Температура обмотки электродвигателя – шесть встроенных термосопротивлений, (дискретный сигнал 1 шт.)
4. Наличие протока воды через подшипник сетевого насоса – два реле протока, (дискретный сигнал 1 шт.)
Для местной визуализации и последующей передачи в Scada предполагается у каждого насоса установить по шкафу с УКТ38-Щ4, ТРМ148-ИИИИРРРР и АС2-М. Схема соединений следующая: к шести входам УКТ38 подключаются термосопротивления статора электродвигателя, к четырем входам ТРМ148 подключаются два «сухих» контакта с реле протока и два «сухих» контакта с выходных реле УКТ38, к трем входам ТРМ148 подключаются термосопротивления с подшипников электродвигателя и насоса. Далее с ТРМ148 и через адаптер АС2-М с УКТ38 по RS-485 снимаются все входные и выходные параметры. Как резерв, с ТРМ148 снимаются 3 аналоговых (4-20 мА) сигнала и два дискретных (сухой контакт) сигнала.
Прошу помочь и, если возможно, предложить более бюджетный вариант – на мой взгляд нецелесообразно применять для этих целей ТРМ148. Более дешевый ТРМ138 не имеет входов «сухой» контакт, а модули МВА8 нужно дополнять панелью оператора СМИ1, которая может отображать всего четыре параметра.

Kirill
11.03.2009, 11:36
Как-то запутано все.

Укажите пожалуйста общее количество аналоговых и дискретных сигналов. А то термо сопротивлений у вас 6, а сигнал 1 шт. и тот дискретный.

Кроме того, укажите какие сигналы и в каком виде вам необходимо индицировать по месту? Какие передавать в скаду?

Установите один восьмиканальный измеритель для аналоговых сигналов и модуль МДВВ для работы с дискретными сигналами. На МДВВ также есть дискретные выходы, которые по сигналу из скады можно замыкать, индицируя те или иные дискретные сигналы.

JKTU
12.03.2009, 08:14
Спасибо, вариант с МДВВ посмотрим.
Все запутано от того, что мы сами еще не решили на чем остановиться.
По ПЛК пока вопросов не было.