PDA

Просмотр полной версии : СП307 (Мастер) + 4 шт. ПР200 (Слейвы)



программист_с_паяльником
14.02.2025, 20:57
Здравствуйте. Думаю, похожий вопрос уже поднимался.
Думаю раскидать локальные задачи по отдельным ПР200 (каждый со своими ПРМ). Число ПР200 - 4 шт.
Этот вариант рассматриваю в противовес схеме с одним ПЛК200 с модулями расширения. По деньгам, плюс-минус, то на то и выходит.
Подумалось про автономность отдельных контуров, т.е. выход из строя одного ПР или его ПРМ-ов не остановит работу другой системы.
Однако есть отдельные аналоговые сигналы, доступ к которым должны иметь все ПР200.
Можно размножать сигнал у источника, но тогда нужны еще свободные AI-входы. А так можно транслировать эти сигналы через панель, тем более, что все равно, они будут отображаться в качестве телеметрии.
Понятное дело, всегда остается вероятность отказа панели.

P.S. У каждой из ПР200 будет мастер-функция в своей локальной подсети.

Как думаете?

EFrol
14.02.2025, 21:23
А что тут думать? Я всегда так делаю. Панель вполне себе способна у одного брать и кому надо раздавать.
А в ПР, если очень нужно, можно реализовать переход в безопасное состояние, если потеряна связь с мастером.
Так что без проблем!

программист_с_паяльником
14.02.2025, 21:28
А что тут думать? Я всегда так делаю. Панель вполне себе способна у одного брать и кому надо раздавать.
А в ПР, если очень нужно, можно реализовать переход в безопасное состояние, если потеряна связь с мастером.
Так что без проблем!

EFrol, спасибо.

FPavel
15.02.2025, 20:10
Существуют модификации ПР200 с двумя интерфейсами - можно использовать одни для вышестоящей системы (панель или SCADA или OwenCloud), а другой - для управления от "главного" ПР200.
Проводов больше, но управление остаётся внутри ПР.

Единственно, нужно предусмотреть контроль обрыва связи - у мастера сети есть готовая системная переменная, а у слейва такой переменной нет - нужно будет из мастера рассылать всем изменяющееся число.

Я бы делал так.