Просмотр полной версии : Восстановление modbus TCP
Назаров Александр
12.02.2025, 20:56
Добрый вечер коллеги! Есть ПЛК210 и 6 модулей ВВ 210ых. 3 из них находятся в 30 метрах от ПЛК. И связь с ними бывает пропадает. Физически видно что связь восстановилась, а на подключении модулей в CDS видны разные состояния от квадратиков до кружочков. Как повлиять на скорость этого самостоятельного процесса?
Евгений Кислов
13.02.2025, 06:37
Добрый вечер коллеги! Есть ПЛК210 и 6 модулей ВВ 210ых. 3 из них находятся в 30 метрах от ПЛК. И связь с ними бывает пропадает. Физически видно что связь восстановилась, а на подключении модулей в CDS видны разные состояния от квадратиков до кружочков. Как повлиять на скорость этого самостоятельного процесса?
Добрый день.
На скорость чего именно? Изменения иконок в дереве проекта?
Назаров Александр
13.02.2025, 20:38
На первый взгляд проблема разрешилась. Три удаленных модуля, с которыми была проблемная связь, были воткнуты во второй порт последнего модуля первой тройки. С этим портом очевидные проблемы. Первый порт контроллера тоже глюканутый, т. к. Подключение к нему плохо влияет на второй порт. В итоге : по три модуля на 2 и 3 порты. Визуальность проблемы ушла. Про проблемы первого порт вчера вечером нашел инфу, что и подтвердилось сегодня на объекте.
Про значки в системе о состоянии modbus интерфейса в документе CDSv3.5_Modbus_v3.2.pdf три полслова и одну картинку. Так что назначение иконок и с какими переменными они связаны можно только догадываться.
Евгений Кислов
14.02.2025, 06:08
Спасибо, что выложили информацию о результатах ваших экспериментов.