Просмотр полной версии : Передача данных с ПЛК на удаленную SCADA с помощью GPRS
Sensei13
12.02.2025, 12:28
Добрый день! Подскажите, связка ПЛК210 через RS-485 на ПМ01,а дальше по GPRS на стороннюю SCADA. В поддержке отписали, что для передачи Modbus RTU необходимо ПМ01 с симкой на стороне ПЛК и второй ПМ01 с симкой на стороне SCADA. Хотелось бы узнать, может кто-то подобное делал как эта связь организуется?
А также интересует вопрос, возникали ли у кого проблемы со связкой панель weintek+плк210? (вероятнее всего панель mt8072iP)
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40635&highlight=%CF%CC01+CSD
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40519&highlight=rs485+Ethernet
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40542&highlight=rs485+Ethernet
В поддержке отписали, что для передачи Modbus RTU необходимо ПМ01 с симкой на стороне ПЛК и второй ПМ01 с симкой на стороне SCADA.
В чьей ТП? Зачем Вам вообще это шлак? Я про ПМ01, если что.
А также интересует вопрос, возникали ли у кого проблемы со связкой панель weintek+плк210? (вероятнее всего панель mt8072iP)
А чем таким 210-ый принципиально отличатся от прочих устройств, поддерживающих Modbus RTU.
Sensei13
12.02.2025, 12:48
ТП owen-russia. А плк210 просто подходит под требования ТЗ, иначе бы выбрал похожий плк110[m02]
ТП owen-russia.
Понятно. Модем сам себя не продаст.
А на стороне SCADA точно интернета нет? Если нет, то учтите, что как минимум на одной из сим должна быть подключена услуга белого IP (лучше фиксированного). Есть ещё вариант с провайдерской VLAN, но мне почему-то кажется, что это не Ваш случай.
Берите роутер со встроенным гейтом Modbus RTU/TCP. Например (https://irz.net/ru/products/routers/r2-series/rl27#pref)
И забудьте уже эту аббревиатуру - GPRS.
Кстати, брать данные с ПЛК можно и через панель. Т.е. роутер не к 210-му подключать, а к ethernet-порту панели. В таком случае в роутере даже не нужен будет гейт RTU/TCP.
Sensei13
12.02.2025, 13:22
Суть в том, что GPRS это основное требование передачи данных на SCADA, в этом и запара) Ещё и по динамическому IP
In_Da_Cher_A
12.02.2025, 13:33
GPRS это основное требование передачи данных на SCADAкакое-то странное требование ради "требования".
Технической причины в этом нет никакой.
Смысла нет играть в такие игры, это явно подстава
Sensei13 Scada у вас тоже прописана в ТЗ?
Такое ощущение, что идут торги, ТЗ кто-то писал по себя без указания производителя и модели и т.д. ну как госы любят.
Если IP динамический и серый, то привет VPN и ни о каких ПМ01 скорее всего там речи быть не может.
1. Какая сторонняя Scada ?
2. при условии что лучше подходит ПЛК210 - нахрена там RS485 ? нужен роутер с поддержкой GPRS/3G/4G модемов, ну или вообще сразу роутер готовый, например от Teleofis
3. требования динамического IP - ну так Teleofis, iRZ с функциями виртуальных IP или все, что угодно с поддержкой VPN
4. Кто должен куда слать? сам ПЛК или опросы строго со стороны Scada ?
Sensei13
12.02.2025, 14:00
Видел видео от ОВЕН, где предлагают подключиться к OpenVPN, а также нашел статью по конкретной настройке VPN соединения. https://fast-project.ru/articles/soedinyaemsya-s-plk-cherez-vpn-tunnel.html
Как считаете лучше пойти, и нужен ли специальный роутер со встроенным гейтом Modbus RTU/TCP, который вы предложили выше?
Sensei13
12.02.2025, 14:09
Sensei13 Scada у вас тоже прописана в ТЗ?
Такое ощущение, что идут торги, ТЗ кто-то писал по себя без указания производителя и модели и т.д. ну как госы любят.
Если IP динамический и серый, то привет VPN и ни о каких ПМ01 скорее всего там речи быть не может.
1. Какая сторонняя Scada ?
2. при условии что лучше подходит ПЛК210 - нахрена там RS485 ? нужен роутер с поддержкой GPRS/3G/4G модемов, ну или вообще сразу роутер готовый, например от Teleofis
3. требования динамического IP - ну так Teleofis, iRZ с функциями виртуальных IP или все, что угодно с поддержкой VPN
4. Кто должен куда слать? сам ПЛК или опросы строго со стороны Scada ?
1. Scada LanMon от Сатурн вероятнее всего
2. rs-485 не обязательно, указал как из вариантов, с пм01 была возможность подключения и по rs-232
3. Требование именно gsm/gprs устройство работающее с динамическим ip
4. Плк должен сообщать аварийные ситуации, а также данные с датчиков, так со SCADA должны приходить базовые команды включить-выключить.
Видел видео от ОВЕН, где предлагают подключиться к OpenVPN, а также нашел статью по конкретной настройке VPN соединения. https://fast-project.ru/articles/soedinyaemsya-s-plk-cherez-vpn-tunnel.html
В этом примере один из концов VPN на статическом IP, в самом начале сказано. Для любого туннеля как минимум один из адресов должен быть на белом IP, можно динамическом, но не для всех типов VPN подойдёт.
Есть туннели на динамических серых IP (за NAT'ом), но они все работают через посредника.
Как считаете лучше пойти, и нужен ли специальный роутер со встроенным гейтом Modbus RTU/TCP, который вы предложили выше?
Я выше уже сказал, что данные можно брать через панель. Она же у Вас всё равно к ПЛК будет подключена и брать данные с него?
3. Требование именно gsm/gprs устройство работающее с динамическим ip
А заказчик точно хорошо себе представляет о чём говорит, когда выставляет требование "gsm/gprs"? Может он имеет в виду сотовую связь вообще?
4. Плк должен сообщать аварийные ситуации, а также данные с датчиков, так со SCADA должны приходить базовые команды включить-выключить.
ПЛК должен сообщать или таки SCADA с него данные собирать? В первом очень сильно сомневаюсь.
дико извиняюсь - вы играете торги только предполагая что там ?
Ну если Scada имеет Modbus slave например, то и все данные может получать от ПЛК. Это то не такая уж проблема.
Sensei13
12.02.2025, 14:27
В этом примере один из концов VPN на статическом IP, в самом начале сказано. Для любого туннеля как минимум один из адресов должен быть на белом IP, можно динамическом, но не для всех типов VPN подойдёт.
Есть туннели на динамических серых IP (за NAT'ом), но они все работают через посредника.
Я выше уже сказал, что данные можно брать через панель. Она же у Вас всё равно к ПЛК будет подключена и брать данные с него?
Да, ПЛК210 будет как Modbus Server, и у панели weintek останется 2 свободных rs 232 и 485
Sensei13
12.02.2025, 14:29
А заказчик точно хорошо себе представляет о чём говорит, когда выставляет требование "gsm/gprs"? Может он имеет в виду сотовую связь вообще?
ПЛК должен сообщать или таки SCADA с него данные собирать? В первом очень сильно сомневаюсь.
Я думаю, что SCADA должна, но этот вопрос задан заказчику и пока остается без ответа уже неделю
Sensei13
12.02.2025, 14:33
дико извиняюсь - вы играете торги только предполагая что там ?
Ну если Scada имеет Modbus slave например, то и все данные может получать от ПЛК. Это то не такая уж проблема.
То что там, я написал, но вот что они хотят конкретно сделать, то такого ответа они не дают. Просто есть требование "GSM/GPRS устройство передачи данных работающее с динамическим IP-адресом" и указана эта SCADA LanMon и то, что необходимо включение/выключение технологического оборудования по средству АРМ диспетчера.
Да, ПЛК210 будет как Modbus Server, и у панели weintek останется 2 свободных rs 232 и 485
Из того, что Вы пишите, следует, что ПЛК и панель обмениваются данными по Modbus TCP/IP. Так какого лешего SCADA должна получать данные по RTU? Не понимаю.
Sensei13 - GPRS-роутер или GPRS-терминал (не суть, 2G/3G/4G, их часто так называют)...
Либо Teleofis с поддержкой m2m, либо iRZ с их виртуальными IP. Но лучше первые, так как сервер m2m можно установить на стороне Scada сервера если там реальный IP.
И оно (модем, роутер) должен уметь подключаться как TCP клиент.
Все остальное - VPN, LAN от провайдера в серой сети это все уже лишнее. Никаких тупорылых ПМ01 тут и не пахнет.
Sensei13
12.02.2025, 14:43
Из того, что Вы пишите, следует, что ПЛК и панель обмениваются данными по Modbus TCP/IP. Так какого лешего SCADA должна получать данные по RTU? Не понимаю.
Modbus RTU предполагалось использовать как предварительный вариант в связке плк210 + модем пм01 как один из вариантов вывода на SCADA.
забудьте вы про ПМ01 раз и навсегда :)