Просмотр полной версии : Реле ТРМ1-Д.У2.Р.RS



SibirevAl
10.02.2025, 14:09
Купил ОВЕН ТРМ1-Д.У2.Р.RS, из инструкции не очень понятно, у него есть свой источник питания или реле просто переключает контакты? Почему там 6 контактов, а на схеме только 3?

Сергей0308
10.02.2025, 14:26
Купил ОВЕН ТРМ1-Д.У2.Р.RS, из инструкции не очень понятно, у него есть свой источник питания или реле просто переключает контакты? Почему там 6 контактов, а на схеме только 3?

Может картинка что прояснит?

81900

И, такая:

81901

https://owen.ru/product/trm1/connection

SibirevAl
20.02.2025, 18:07
В python сделал опрос датчика ТРМ1 (modbus RTU), 0 регистр должен возвращать значение температуры Fun1, вместо этого идёт случайный набор чисел.
82087

kondor3000
20.02.2025, 18:31
В python сделал опрос датчика ТРМ1 (modbus RTU), 0 регистр должен возвращать значение температуры Fun1, вместо этого идёт случайный набор чисел.


Это не случайный набор чисел, а не правильно собраны из байт переменные типа FLOAT (2 регистра или 4 байта), 82088
перестановкой регистров и (или) байт надо добиться правильного отображения. На скрине варианты одного и того же числа.

Сергей0308
21.02.2025, 19:18
Для большинства параметров и диапазона INT16 вполне хватило бы!
Там и индикатор 4-х разрядный, короче, мне кажется, разработчикам в первую очередь нужно руководствоваться чувством здравого смысла!