PDA

Просмотр полной версии : Шкаф управления 2мя клапанами через ТРМ



Тарас1
08.02.2025, 11:12
Здравствуйте.
Коллеги прошу помощи в подборе оборудования.
Собрать шкаф управления 2мя клапанами - по уставке температуры один закрывается, второй открывается. При переходе температуры в обратную сторону клапана возвращаются в исходное положение. 2ТРМ1-Д.У2.ИИ.RS и 2 привода клапанов в наличии.
Возможно кто-то сталкивался с такой же задачей.

EFrol
08.02.2025, 12:27
Здравствуйте. Опишите, пожалуйста, задачу подробнее. Что вы греете и зачем? Зачем два аналоговых клапана?
Надеюсь Вы понимаете разницу между регуляторами (П и ПИД)?

melky
08.02.2025, 14:15
видимо 2 клапана решают аналогичную задачу, что делает 3-х ходовой кран. (предположение)

Тарас1
09.02.2025, 14:11
Здравствуйте.
Контроллер 2ТРМ1-Д.У2.ИИ.RS. 2 клапана ADM08.S. Датчик температуры.
В вентиляцию загоняется воздух с улицы. При понижении температуры, уличный клапан закрывается, открывается клапан в помещении, забор воздуха из помещения. При повышении температуры на улице, клапана возвращаются в исходное первоначальное положение (забор с улицы).
ЦАП 4-20мА по конфигурации ТРМ.
У АДМ входа 1 и 2 (питание), 4 (0-20мА), 5 (0-10В), 6 (0-10В).

1exan
09.02.2025, 14:18
Здравствуйте.
Контроллер 2ТРМ1-Д.У2.ИИ.RS. 2 клапана ADM08.S. Датчик температуры.
В вентиляцию загоняется воздух с улицы. При понижении температуры, уличный клапан закрывается, открывается клапан в помещении, забор воздуха из помещения. При повышении температуры на улице, клапана возвращаются в исходное первоначальное положение (забор с улицы).
ЦАП 4-20мА по конфигурации ТРМ.
У АДМ входа 1 и 2 (питание), 4 (0-20мА), 5 (0-10В), 6 (0-10В).

Настройте заслонки так, чтобы при 0 сигнале управления клапан помещения был открыт, а клапан улицы - закрыт. Соответственно при подаче управления (например 10В) помещение закроется, а улица откроется

EFrol
09.02.2025, 14:38
Тогда без проблем.
Если смотреть на заслонку с улицы, то у Вас будет tз - Температура полного закрытия и tо - температура полного открытия
Соответственно HYST = to - tз, отсюда tуст = tз + HYST/2.
81875

Тарас1
12.02.2025, 12:53
Тогда без проблем.
Если смотреть на заслонку с улицы, то у Вас будет tз - Температура полного закрытия и tо - температура полного открытия
Соответственно HYST = to - tз, отсюда tуст = tз + HYST/2.
81875

Спасибо. Настроил так (но не тестил ещё):
Выход 1 нагреватель, выход 2 холодильник.

нагреватель. Логика при повышении Темп.
тз (температура закрытия)
то (температура открытия)

в нагревателе используем ТО. ТО = +17 и ТЗ = +15
гистерезис hyst = ТО - ТЗ, 17 - 15 = 2
уставка SP = ТЗ + hyst/2, 15 + 2/2 = 16
при Imax (20мА), если Т_реальное меньше чем SP-HYST, т.е. Т_реал меньше 14, идет закрытие клапана уличного.
при Imin (4мА), если Т_реальное больше чем SP+HYST, т.е. Т_реал больше 18, открытие клапана, возвращение в исходное положение.


в холодильнике используем ТЗ. Логика при понижении Темп.
при Imax (20мА), если Т_реальное больше SP+HYST, т.е. Т_реал больше 18, идет закрытие клапана в помещении.
при Imin (4мА), если Т_реальное меньше SP-HYST т.е. Т_реал меньше 14, идет открытие клапана, возвращение в исходное положение.

при настройке выходного канала необходимо указать SP, SP Lo, SPHi.
правильно ли понимаю, выставляется так: 16, 14, 18 ?

Тарас1
12.02.2025, 12:59
Настройте заслонки так, чтобы при 0 сигнале управления клапан помещения был открыт, а клапан улицы - закрыт. Соответственно при подаче управления (например 10В) помещение закроется, а улица откроется

Здравствуйте. Спасибо

Тарас1
10.03.2025, 14:47
Коллеги здравствуйте.
Через что подключаетесь для настройки через ОВЕН конфигуратор?

EFrol
10.03.2025, 15:18
Коллеги здравствуйте.
Через что подключаетесь для настройки через ОВЕН конфигуратор?

По разному: USB, USB->RS485 (AC4, например).