PDA

Просмотр полной версии : Изменение Time interval Тренда в ПЛК210



F0m4
08.02.2025, 09:05
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли менять параметр Time interval у тренда в ПЛК210 из кода программы?

Евгений Кислов
08.02.2025, 09:17
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли менять параметр Time interval у тренда в ПЛК210 из кода программы?

Добрый день.
Уточните, пожалуйста, о каком именно параметре вы говорите?
Лучше всего выложите скриншот, на котором он будет виден.

F0m4
08.02.2025, 09:27
Прикладываю скрин.

Евгений Кислов
08.02.2025, 09:32
Возможность менять этот параметр из кода появилась в плагине CODESYS Visualization 4.7.0.0, который может быть установлен только в свежие версии CODESYS (типа V3.5 SP20).
Мы настоятельно не рекомендуем использовать эти версии для программирования наших контроллеров - вы можете столкнуться с багами (причем не сразу), которые техподдержка не сможет прокомментировать и предложить обходные пути.

F0m4
08.02.2025, 09:42
Спасибо за ответ!