03.02.2025, 11:07
Доброго времени! Поставлена задача мониторить аналоговый вход ПР200 на АРМ посредством Скада. Пытаюсь собрать схему ПР200 - Скада Симп Лайт, но под рукой нет преобразователя RS-485 - USB
Подскажите пожалуйста возможно ли выполнить подключение через разъем mini USB на ПР200? В каком режиме (master или slave) должен выступать ПР200?

petera
03.02.2025, 11:18
Доброго времени! Поставлена задача мониторить аналоговый вход ПР200 на АРМ посредством Скада. Пытаюсь собрать схему ПР200 - Скада Симп Лайт, но под рукой нет преобразователя RS-485 - USB
Подскажите пожалуйста возможно ли выполнить подключение через разъем mini USB на ПР200? В каком режиме (master или slave) должен выступать ПР200?

Если в системе установлен драйвер для ПР200, то можно подключится через mini USB на ПР200.
Используйте в настройках СКАДА тот виртуальный СОМ порт, который использует драйвер для ПР200.
ПР200 будет слейв.
Причем можно подключатся и использовать карту всех регистров слейва даже если используете ПР200 у которой нет встроенных портов RS-485.

ЗЫ
81700

81701

Ilnurabs
04.02.2025, 02:19
Если в системе установлен драйвер для ПР200, то можно подключится через mini USB на ПР200.
Используйте в настройках СКАДА тот виртуальный СОМ порт, который использует драйвер для ПР200.
ПР200 будет слейв.
Причем можно подключатся и использовать карту всех регистров слейва даже если используете ПР200 у которой нет встроенных портов RS-485.

ЗЫ
81700

81701

Спасибо большое! Буду пробовать.

По самые по...
16.02.2025, 12:32
Доброго времени! Поставлена задача мониторить аналоговый вход ПР200 на АРМ посредством Скада. Пытаюсь собрать схему ПР200 - Скада Симп Лайт, но под рукой нет преобразователя RS-485 - USB
Подскажите пожалуйста возможно ли выполнить подключение через разъем mini USB на ПР200? В каком режиме (master или slave) должен выступать ПР200?

Горя хапнуть можно.. Этот режим не документирован. Шнурок короткий и не зря! Это объясняется плохой помехоустойчивостью такой схемы сопряжения..

Ilnurabs
17.02.2025, 03:44
Горя хапнуть можно.. Этот режим не документирован. Шнурок короткий и не зря! Это объясняется плохой помехоустойчивостью такой схемы сопряжения..

Все получилось без проблем.

Сергей0308
17.02.2025, 09:32
Все получилось без проблем.

Дело же не в этом!
В смысле, очень не логично делать основополагающими те функции, работу которых производитель оборудования не гарантирует!
Как дополнительная функция, ещё куда ни шло, в смысле, если эта функция перестанет работать, чтобы могло работать без неё! Надеюсь, смысл понятен?!

melky
17.02.2025, 10:21
насколько я понял, это тесты на столе при отсутствии преобразователя в RS485. а вы тут шумиху подняли :)