PDA

Просмотр полной версии : Отвалы модулей ввода/вывода.



FlameAtomicFox
02.02.2025, 07:04
**** ERROR: Modbus/TCP Slave[0] (192.168.0.11): Connection aborted: socket keep-alive expired!

Вот такие пироги куда копать?

Евгений Кислов
02.02.2025, 10:04
куда копать?

Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.

FlameAtomicFox
03.02.2025, 07:08
Спасибо за решение. Как оказывается есть некие особенности возможно в версиях чипов ethernet модулей и плк или еще какие то приколы. Но суть в том что просто стали не использует Ethernet 1 для подключение к ПК и отвалы прекратились.

Евгений Кислов
03.02.2025, 07:16
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40846