27.01.2025, 21:37
Интересует вопрос, сталкивался ли кто в работе с заменой устаревших SIMATIC на что нибудь отечественное или китайское? Основная проблема - наличие Profibus.

melky
28.01.2025, 09:07
вот только среди китайцев и искать. среди отечественного хоть что-то назовите с profibus

murdemon
28.01.2025, 14:22
Modbus TCP - Profibus шлюз поставить.

murdemon
28.01.2025, 14:24
https://www.industrialnets.ru/setevye-shljuzy/anybus-x-classic/profibus-master-ethernet-modbus-tcp

melky
28.01.2025, 14:46
CPM70401 не знаю, насколько это импортозаместитель :)

In_Da_Cher_A
28.01.2025, 15:45
Основная проблема - наличие Profibus.вот именно

CPM70401 не знаю, насколько это импортозаместительтак он не в профибас хочет воткнуться, а в него профибас воткнуть

Modbus TCP - Profibus шлюзхоть таже МОХА
ставить китай/тайвань или какие-то клоны 7-300 крайне проблематично
и сколько у вас этого профибаса? всё равно придётся проект под другой плк перепроектировать

melky
28.01.2025, 16:03
ну насколько понял, то шлюз ProfiBus Master для неких слейв устройств, которыми раньше рулил S7-300. А со стороны Modbus он как раз слейв. То есть берется ПЛК с Modbus мастером + данный шлюз + на месте оставшиеся ProfiBus слейв устройства.

In_Da_Cher_A
28.01.2025, 16:25
ну насколько понял, то шлюз ProfiBus Master для неких слейв устройств, которыми раньше рулил S7-300. А со стороны Modbus он как раз слейв. То есть берется ПЛК с Modbus мастером + данный шлюз + на месте оставшиеся ProfiBus слейв устройства.так Фаствелл это копия ВАГО, у них все "каплеры" это слейвы, которые втыкаются в сеть, а на него вешаются свои модули на шину. То есть он сам просто опрашивает внутренние модули, пакует и выплёвывает по запросу мастера. не помню точно там вроде у каплеров даже внутри мозгов особо и нет, давно каплеры в руках не держал
А автор как я понимаю хочет заместить Мастера Профибас на базе С7-300
здесть только ставить преобразователь протокола, который будет ПрофиМастер для поля, а для ПЛК Модбас ТСР Слейв
и его конфигурировать.
ПЛК также придётся заменить, если С7-300 совсем плох

хотя совсем недавно кто-то бегал по форуму и заявлял, что овен-овно а у него до сих пор работает С5

melky
28.01.2025, 16:29
In_Da_Cher_A ааа, я про этот CPM70401 не вчитывался. блин точно... он ведомый только...

AlexandrGr
28.01.2025, 20:09
Интересует вопрос, сталкивался ли кто в работе с заменой устаревших SIMATIC на что нибудь отечественное или китайское? Основная проблема - наличие Profibus.
А что вы хотите менять?
Поменять ПЛК, оставив всю периферию. А смысл. Купите новый ПЛК Сименс. Будет дешевле.
И какой Profibus вы хотите менять. Profibus DP к датчикам и исполнительным устройствам и ПЧ. Или у вас вся сеть на Profibus, включая панели и ПС.