Просмотр полной версии : Отключение сигнала потенциометра
Добрый день , есть вопрос
На аналоговом входе ПР200 стоит потенциометр, посылает сигнал аналоговым выходом на регулятор давления.
Смысл в том , что нужно сделать ручной режим и удаленный режим управления, при включении удаленного режима управления , сигнал с потенциометра должен прерваться. Подскажите макрос какой нибудь
Есть встроенный блок fSEL
81539
Дело в том, что он подает сигнал второй, допустим ноль, регулятор работать перестает , но сигнал нуля на него идет, а с удаленного подадут значение и получается , что на регулятор идет и ноль и положительный сигнал
Смысл в том , что вообще отключить подачу любого сигнала
МихаилГл
24.01.2025, 10:08
Физически если сигнал задания должен быть не через ПР, то надо переключать физически, например, при помощи реле. Это будет ваш внешний элемент sel.
Дело в том, что он подает сигнал второй, допустим ноль, регулятор работать перестает , но сигнал нуля на него идет, а с удаленного подадут значение и получается , что на регулятор идет и ноль и положительный сигнал
Удаленный сигнал подайте на другой аналоговый вход ПР200, заведите на один вход SEL сигнал с этого аналогового входа, на другой вход SEL - сигнал с потенциометра.
Выход SEL - на аналоговый выход ПР200
Переключайте с помощью этого SEL режимы - ручной / удаленный.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot