23.01.2025, 12:52
Добрый день
При запуске программы на ПЛК 210 необходимо сбрасывать значение счетчика в модуле МВ210-214. Создал переменную CountRes, ее значение при запуске True. Но сброс счетчика не происходит.
Подскажите, что я делаю не так.
Спасибо.

1exan
23.01.2025, 13:18
А при отправке "False" сбрасывается?

AndyIva
23.01.2025, 13:27
Нет.
У меня как раз так написана программа, что пои запуске True, а после запуска меняется на False.
Так в режиме эмуляции, попытки «руками» записать значения в переменную «сбросить счетчик» непосредственно в модуле не сбрасывают значение счетчика.81516

Евгений Кислов
23.01.2025, 13:35
Нет.
У меня как раз так написана программа, что пои запуске True, а после запуска меняется на False.
Так в режиме эмуляции, попытки «руками» записать значения в переменную «сбросить счетчик» непосредственно в модуле не сбрасывают значение счетчика.81516

В режиме эмуляции связь с модулем (и, соответственно, логика, заложенная в шаблоне модуля) работать не будет.
Используйте для тестов реальный модуль, опрашивая его реальным контроллером или виртуальным контроллером CODESYS Control Win V3.

AndyIva
23.01.2025, 16:20
Спасибо
Попробую