Просмотр полной версии : ТРМ 133М-02. Ненужный запуск приточной системы.



WFBC
23.01.2025, 08:48
"7.12.17 Время ост. – Конфигурационный параметр, определяющий максимальное время пропадания питания контроллера, спустя которое при запуске он переходит в тот же режим, в котором пропало питание. При пропадании питания на время большее, чем Время ост., прибор переходит в режим «Останов». Для того чтобы прибор каждый раз при пропадании питания переходил в останов, Время ост. необходимо установить в 0:0:0." Это руководство.
Приточная система находится в режиме «Деж.Зима». Параметр «Время ост.» выставлено максимально возможным 23:59:59. При пропадании питания даже на 5 минут, контроллер, после подачи питания включает режим ПРОГРЕВ и затем ВКЛЮЧАЕТ режим НАГРЕВ и приточная система запускается! Хотя режим до выключения был «Деж.Зима»! Но мне не нужно запускать приточку, мне нужен режим «Деж.Зима»!!! Помогите советом пожалуйста, что делать в данной ситуации.

Caelus
23.01.2025, 14:29
Время ост. не имеет значения, если в приборе села батарея часов, потому что тогда при отсутствии питания прибор не может считать время.
Поэтому для начала стоит проверить часы и батарею CR2032, возможно она села.

Хотя обычно в этой ситуации прибор уходит в останов, но возможно после включения он попадает под время день и начнется запуск.

WFBC
23.01.2025, 15:34
Спасибо за ответ. НО - элемент питания в норме, сброса встроенных часов контроллера при отключении питания не происходит. Время День и Время Ночь выставлены одинаково, Выходной 1 и Выходной 2 выставлен "НЕТ"

Caelus
23.01.2025, 16:00
Время День и Время Ночь выставлены одинаково, Выходной 1 и Выходной 2 выставлен "НЕТ"

Есть подозрение, что это и есть время день 24/7, что означает отсутствие автоматического перехода в дежурный режим.
Это раньше работало как требуется ?

WFBC
23.01.2025, 16:22
5.6.1 Условия входа в режим «Деж.Зима»
По включению питания – если (время пропадания питания < «Время ост.») и («Время
ост.» != 0) и (режим до выключения питания = «Деж.Зима»).

Подветвь Машина сост.
1) Следует установить значения параметров автоматического перехода в
дежурный режим: «Выходной1», «Выходной2», «Время день», «Время
ночь». Параметры распространяют своё воздействие как на летнее, так и на
зимнее время. Если автоматический переход в дежурный режим не
предполагается, то необходимо установить в параметрах «Выходной1»,
«Выходной2» значение «НЕТ», а параметры «Время день» и «Время ночь»
задать равными друг другу. У меня не автоматический переход в дежурный режим. У меня БЫЛ дежурный режим до пропадания питания.