Просмотр полной версии : ПЛК 154 не определяется



lagunax
22.01.2025, 11:26
доброго дня. есть новый плк 154 у L. кодсис 2.3.9.41.
пытаемся подключиться. по com порту не отвечает ни при каких настройках (скорости, четность, стопбиты - перебиралось всё)(родной шнур в дебаг порт подключен до включения питания, преобразователь показывает отправку (тхд) но отсутствует какой либо ответ (рхд)). отключаем дебаг шнур, втыкаем сеть, пытаемся по сети подключать - ip пингуется, но плк отказывает в подключении, соответственно кодсис пишет ошибку подключения. по сети в настройках порта стоит по умолчанию порт 1200. вайршарк показывает что плк сбрасывает соединение (RST). на сайте не нахожу прошивок (куда их спрятали?). и как добиться соединения с плк?

lagunax
22.01.2025, 12:29
PLC 154 U
прога была написана давным давно и была залита в другой такой же контроллер почти 10 лет назад (сейчас ждет замены). с овном в период 10-15 лет назад работал не однократно.
конфиги коннекта
81488
81489

и с вайршарка попытка подключения кодсиса к плк
81490

lagunax
22.01.2025, 13:07
нашел прошивку на сайте. пытаюсь прошивать, всё по инструкции программы, программа не может считать мак и ип адрес, соответственно залить прошивку тоже не может, выдает ошибку. так понимаю новому контроллеру все же плохо? дата изготовления 11.2024.

kondor3000
22.01.2025, 13:15
Не взумайте прошивать, что за манера дебильная(((
Должна быть целевая платформа PLC 154 U_L 81493 Настройки TCP/IP (Level 2) 81494

Кстати русскую И многие принимают за английское u.
Может у вас И вообще, то есть I_L , а U на ПЛК пишут У

In_Da_Cher_A
22.01.2025, 13:25
и если что - 115200 не работает, 38400

kondor3000
22.01.2025, 13:28
и если что - 115200 не работает, 38400

Всё работает, по Debag 232, на скорости 115200, надо в переходнике RS232 тоже 115200 поставить и 8N1

lagunax
22.01.2025, 13:34
81497
УL
создал пробную конфигурацию с 154 ul (в конфигурации плк все равно отображает без L) - итог тот же самый.
пока писал потестил левел2 - он завелся, благодарствую.

lagunax
22.01.2025, 13:39
по тцп л2 работает, по 232 так и не подключается, ну хоть по ип залил, пасиб

kondor3000
22.01.2025, 13:45
по тцп л2 работает, по 232 так и не подключается, ну хоть по ип залил, пасиб

Надо проверить, что в кабеле КС-1 никто перемычку на разрезал (распаял), с перемычкой для программирования,
без перемычки, для слейва по RS232 Debag
https://owen.ru/product/kabeli

lagunax
22.01.2025, 14:04
шнур родной, целый, 4-5 в рпзъеме дб9 спаяны в кембрике. даже не знаю что думать. ну главное прога залита.

kondor3000
22.01.2025, 14:48
шнур родной, целый, 4-5 в рпзъеме дб9 спаяны в кембрике. даже не знаю что думать. ну главное прога залита.

Проверить настройки сети RS232 и номера порта в компе, а так же настройки в ПЛК.

petera
22.01.2025, 14:57
шнур родной, целый, 4-5 в рпзъеме дб9 спаяны в кембрике. даже не знаю что думать. ну главное прога залита.

Сначала нужно кабель RS232 воткнуть в Debag, а затем включать питание ПЛК!!!!
Наличие перемычки в порту Debag определяется в момент включения питания.

In_Da_Cher_A
22.01.2025, 19:20
Всё работает, по Debag 232, на скорости 115200, надо в переходнике RS232 тоже 115200 поставить и 8N1я про юсб шнурок