PDA

Просмотр полной версии : Ошибка 02 чтения параметров из ПЛК110



razv
21.01.2025, 06:11
Здравствуйте
Имеется старый ПЛК110-60. Были добавлены вручную (не через экспорт/импорт из ПЛК) параметры в облако и конфигурацию ПЛК.
Часть параметров читается нормально, часть имеет статус ошибка 02. Причем эта часть из середины списка регистров в ПЛК. Адреса E10-E15
Адреса и функции чтения перепроверил. Что я сделал не правильно?
Скрины конфигураций ПЛК и облака прикладываю
Спасибо
81462 81463 81464

kondor3000
21.01.2025, 08:28
Здравствуйте
Имеется старый ПЛК110-60. Были добавлены вручную (не через экспорт/импорт из ПЛК) параметры в облако и конфигурацию ПЛК.
Часть параметров читается нормально, часть имеет статус ошибка 02. Причем эта часть из середины списка регистров в ПЛК. Адреса E10-E15
Адреса и функции чтения перепроверил. Что я сделал не правильно?
Скрины конфигураций ПЛК и облака прикладываю
Спасибо


После адреса E9 (233) идёт EA (234), а у вас E10 (3600) .

Чтобы не путаться в адресах, лучше вставлять 8Bit по 2 шт, в начале слейва.

razv
21.01.2025, 10:16
спасибо. Действительно запутался