Добрый день. Подключен по схеме представленной в документации. Настройки по умолчанию. Выход канала ГВС подключен через реле к клапану двух ходовому. Уставка 65, термометр канала показывает 65, Клапан начинает закрываться, открываться (колебания). Открывает больше чем закрывает. Температура начинает повышаться достигает 75, отключаем контроллер. Ставим "Зона нечувствительности от уставки" 8 ... 10. перестает раскачиваться.

Caelus
17.01.2025, 14:37
Логично. С большой зоной нечувствительности нет реакции на отклонения внутри этой зоны. А вопрос в чем ?
Если вопрос в том, почему контроллер выходит в колебательный режим, то вероятно требуется всё таки выполнить настройку. За реакцию на отклонение в первую очередь отвечает пропорциональная составляющая, т.е. Кп. В 1032М есть вариант воспользоваться автонастройкой. Кроме того, должно быть корректно установлено полное время хода привода клапана и минимальное. Зону нечувствительности следует ограничить в разумных пределах, обычно 1-2К, чем меньше движения, тем дольше живет уплотнение клапана.
Система ГВС в целом динамическая и многое зависит типа схемы, наличия и скорости циркуляции, состояния ПТО, текущей нагрузки, типа и места установки датчика, тепловой инерции датчика.
И на 1032М выходило довольно много обновлений ПО, следует проверить, что оно актуальное.

kapt
20.01.2025, 09:32
Спасибо Gaelus. Датчик стоит в трех метрах от смешения. Хочется чтобы клапан не реагировал когда температура уставки совпадает с текущей температурой. Время хода выставлено, минимальное уменьшалось увеличивалось без результата. Версия ПО последняя.