PDA

Просмотр полной версии : Управление ПЧВ с экрана ПР200 и через шлюз OwenCloud



interos
14.01.2025, 14:22
Добрый день! Требуется управлять ПЧВ как с экрана ПР200 (вкл. и изменение частоты) и через OwenCloud. ПР200 с двумя интерфейсами RS485. Один мастер (для управления ПЧВ), другой слейв для облака. Как реализовать совместное управление?

melky
14.01.2025, 14:32
В библиотеки макросов есть SelChgI и ...F соответственно. Используйте их. На сайте примеры есть.

Dimensy
14.01.2025, 14:35
Cетевые переменные прекрасно привязываются к экрану ПР200

CleanS
14.01.2025, 21:03
В библиотеки макросов есть SelChgI и ...F соответственно. Используйте их. На сайте примеры есть.

Делал именно так как писал выше melky.
Одна переменная внутренняя, энергонезависимая, можно менять с экрана.
Вторая переменная сетевая, передаётся в "облако".
При изменении внутренней меняется и сетевая и наоборот. Внутренняя переменная используется для передачи значения далее, по логике работы.
ВСё отлично работает.

interos
15.01.2025, 08:09
В библиотеки макросов есть SelChgI и ...F соответственно. Используйте их. На сайте примеры есть.

Большое спасибо! Всё заработало.

melky
15.01.2025, 08:50
Использование внутренних переменных удобно тем, что можно задавать значения по умолчанию сразу при прошивке. Ну и в программе.
После того как сломали установку значений по умолчанию для Modbus переменных и появились эти костыли в виде SelChg...