PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ3,подскажите пожалуйста по цифровым входам.



vitchodar
09.01.2025, 19:25
Не получается реализовать простую задачу.При помощи тумблера(on-off-on),расположенного удаленно(панель у частотника несьемная) надо управлять двигателем в прямом и иногда обратном направлении и при этом на панели можно изменять частоту стрелочками.Выполнил иницилизацию 14-22 (частотник б\у),присвоил клемме 18 пуск--5-10(8),клемме19 реверс-5-11(11),контур разомкнутый,включаю "автомат" и тумблером замыкаю 12 с 18 и не работает.4-10 усановил(2).Похожих макросов в инструкции не нашел,помогите ,буду благодарен.

МихаилГл
09.01.2025, 19:55
А есть там в настройках такой параметр, как способ управления: с пульта, с клемм, по интерфейсу?

vitchodar
09.01.2025, 21:48
в источник задания;0-нет сигнала 1-аналоговый 53 2-аналоговый54 7-импульсный 11-rs-485 а вот цифрового нет

МихаилГл
09.01.2025, 21:57
Параметр 01.01... Это из инструкции от 11.2024.

vitchodar
09.01.2025, 22:15
параметр 1-01-1 векторный год инструкции где-то 2020

МихаилГл
09.01.2025, 22:34
параметр 1-01-1 векторный год инструкции где-то 2020

Почитал инструкцию от старого. Переключение режимов с морды. Кнопка "ручной" - управление с пульта. Кнопка "автомат" - управление с клемм или по интерфейсу. Вы его хоть запустить с морды смогли? Параметры двигателя забейте хоть...

vitchodar
09.01.2025, 23:06
параметры двигателя конечно забил,его используем в работе путем запуска с панели в "ручном"режиме

vitchodar
09.01.2025, 23:09
но шнек ,который крутит двигатель иногда надо в обратную сторону включать и операторы просят тумблер на щит установить,что бы не бегать к частотнику

МихаилГл
09.01.2025, 23:34
Надо читать инструкцию. Ему похоже обязательно нужно внешнее задание скорости, раз в автомате все с клеммников. Не работал с такими, путать не буду.

vitchodar
09.01.2025, 23:41
Спасибо Вам !

МихаилГл
09.01.2025, 23:45
Спасибо Вам !

Да не помог ничем... Подключение смотрели на сайте? Там может еще и перемычки есть на то, что использовать... +24 или Com...

PS 5.00, 5.03 и 5.13 посмотрите параметры. Там логика входов, от - или + подключать входы, а 5.13 jog режим 29 входа, то есть при замыкании этого входа должно задание появиться настроенное где то в параметрах. Больше ничего полезного думаю не подскажу... Еще есть "предустановленное задание", то же это гляньте.

МихаилГл
10.01.2025, 00:09
в источник задания;0-нет сигнала 1-аналоговый 53 2-аналоговый54 7-импульсный 11-rs-485 а вот цифрового нет

7 это вроде и есть с клемм...

Сергей0308
12.01.2025, 00:15
Так можно(нужно) РЭ посмотреть: https://owen.ru/downloads/re_pchv3_m01.pdf
На стр.61 варианты запуска ПЧВ3, вам прямо первая картинка подходит:

81246

А задание выходной частоты(источник задания), это уже другой параметр надо смотреть(стр.74) и настраивать, в смысле, зачем(не надо) всё в кучу мешать, мне так кажется!

81248

Многие уже писали, что вопрос на форуме не заменяет прочтения РЭ, а наоборот предполагает что РЭ неоднократно прочитано!

Насколько понимаю, тому не надо чёрта искать, у кого чёрт за плечами, в смысле, Вам ничего и делать не надо, всё уже до вас(на заводе) сделано(предустановлено)!

https://yandex.ru/video/preview/6123869784233235951

МихаилГл
12.01.2025, 01:38
У него не м01 частотник, там инструкция и параметры другие. И схемы соединения только в отдельных pdf, а не в инструкции...

PS ТС надо предпоследнюю схему попробовать:

Сергей0308
12.01.2025, 02:07
Кто же против, в смысле, пусть документацию на свой ПЧВ посмотрит, на сайте всё есть:
https://owen.ru/product/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv3/documentation_and_software
Боюсь, там будет нечто подобное!
И, наверно проще конфигуратором воспользоваться, в смысле, настройки сохранить в файле, кроме того у панели есть функции считывания(запоминания) параметров настройки, короче, настройки можно сохранить и переносить на другой ПЧ.

Вот для входов(стр.45 РЭ):
"8" - пуск в прямом направлении;
"11" - пуск в обратном направлении.

81250

https://owen.ru/uploads/267/rukovodsvto_po_ekspluataczii_pchv3_1.pdf

vitchodar
12.01.2025, 13:39
Инструкцию я почитал конечно,но есть ряд вопросов:1) при работе в режиме "автомат" задать нужную частоту с ЛПО не получается,надо наверное использовать внешний потенциометр на аналоговый вход 2)для работы в двух направлениях в параметре 4-10 "направление вращения электродвигателя" я выбираю 2(оба направления),а там пометка-при работе с замкнутым контуром -только по часовой.

Сергей0308
12.01.2025, 14:45
Инструкцию я почитал конечно,но есть ряд вопросов:1) при работе в режиме "автомат" задать нужную частоту с ЛПО не получается,надо наверное использовать внешний потенциометр на аналоговый вход 2)для работы в двух направлениях в параметре 4-10 "направление вращения электродвигателя" я выбираю 2(оба направления),а там пометка-при работе с замкнутым контуром -только по часовой.

"автомат" - это что по-вашему?
В смысле, можно выражаться ясно(понятно)?
"Автомат" это дистанционное управление?
Вроде название говорит само за себя!
И, у вас контур разомкнутый, без обратной связи(это нужно в режиме ПИД-регулятора), короче, не надо всё в кучу сваливать(уже говорил об этом), давайте сначала решим текущие проблемы!

vitchodar
12.01.2025, 14:54
на панели кнопки подписаны"ручной","стоп","автомат".

vitchodar
12.01.2025, 15:05
если присвоить кнопкам эти функции"8" - пуск в прямом направлении;
"11" - пуск в обратном направлении.,то как установить частоту,с какой надо крутить движок.Хочется в идеале это делать кнопками с ЛПО.

Сергей0308
12.01.2025, 15:36
если присвоить кнопкам эти функции"8" - пуск в прямом направлении;
"11" - пуск в обратном направлении.,то как установить частоту,с какой надо крутить движок.Хочется в идеале это делать кнопками с ЛПО.

Я бы добавил один селекторный переключатель, без фиксации в крайних положениях и использовал его для дистанционного изменения и выходной частоты ПЧВ3, вообще к ПЧВ3 ходить не надо будет, в режиме цифрового потенциометра, потребуются ещё два дискретных входа, но вам хватает входов, в смысле, мне кажется это надёжней и проще внешнего потенциометра(как Вы хотели сделать), типа такого:
https://meyertec.owen.ru/product/mtb2_bdz135

Это потребует минимальных затрат, в смысле, вместо 3-х жильного(что на ваш тумблер идёт) взять 5-и жильный МКЭШ:
https://owen.ru/product/kabeli_k_termopreobrazovatelyam_soprotivleniya/price
и два селекторных переключателя, один без фиксации в крайних положениях(я ссылку давал), другой с фиксацией, вместо вашего тумблера:
https://meyertec.owen.ru/product/mtb2_bdz133

vitchodar
12.01.2025, 16:22
ну это будет наверное оптимальный вариант,единственное селекторный переключатель установлю возле частотника,что бы на экране видеть частоту(меняется частота редко),а на щите тумблер пуск-стоп-реверс.До этого у нас стоял ПЧ АВВ с выносной панелью на щите,и там была кнопка "реверс",то есть никаких танцев с бубном не надо было.Спасибо Вам за помощь.

Сергей0308
12.01.2025, 16:45
ну это будет наверное оптимальный вариант,единственное селекторный переключатель установлю возле частотника,что бы на экране видеть частоту(меняется частота редко),а на щите тумблер пуск-стоп-реверс.До этого у нас стоял ПЧ АВВ с выносной панелью на щите,и там была кнопка "реверс",то есть никаких танцев с бубном не надо было.Спасибо Вам за помощь.

Можно поставить такую приблуду для дистанционного(по сети) управления ПЧВ3:

81268

https://owen.ru/product/ipp120

Чтобы просто показывало, например выходную частоту, достаточно этого:

81269

https://owen.ru/product/smi2_m

vitchodar
12.01.2025, 18:20
Приятно посмотреть на эти приборы,но реальность такова,что я работаю не на космодроме,а за те деньги что мне платит ЖКХ достаточно просто уметь читать и писать.

Сергей0308
13.01.2025, 00:07
Приятно посмотреть на эти приборы,но реальность такова,что я работаю не на космодроме,а за те деньги что мне платит ЖКХ достаточно просто уметь читать и писать.

Вот это как раз и хорошо, в смысле, на космодроме Вам никто не позволит что-то сделать самому(изменить), в смысле, как проектом предусмотрено, так должно и быть!