Просмотр полной версии : СУНА 122 04.20 Сброс аварии ПЧ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по настройке "сброс аварии ПЧ". Если выбрать автоматический сброс, то СУНА при аварии ПЧ сама сбросит аварию? Но как, ведь физически такого сигнала нет.
При аварии ПЧ должна гореть лампа "авария общая"?
Можно ли самостоятельно изменить алгоритм, например, с 4.20 на 5.10?
Тимур Назарбоев
09.01.2025, 11:11
Добрый день, если вы ставите автоматический сброс, то верно, Суна-122 должна будет сбрасывать аварию самостоятельно по устранению причины аварии, при этом должен будет погаснуть светодиод аварии. При аварии ПЧ будет гореть светодиод аварии. Перепрошить контроллер можно самостоятельно через конфигуратор, который вы можете скачать с нашего сайта: https://owen.ru/product/owen_configurator
Полагаю имеется в виду вопрос как СУНА сбросит аварию в ПЧ. Никак.
Настройка сброса аварии ПЧ это по сути кнопка с фиксацией или без на DI7.
Автоматический - есть DI7, нет аварии; нет DI7, есть авария.
Ручной - пропал DI7, будет авария, независимо от дальнейшего состояния DI7, пока не будет выполнен сброс.
При наличии только аварии ПЧ СУНА будет мигать DO10 (красный диод авария) с частотой около 2 Гц (в РЭ об этом забыли упомянуть), DO8 (общая авария) при этом не включается.
Пример: настройка реле ПЧ "готов к работе", DI7 подключен к NO контакту реле ПЧ. При аварии ПЧ, когда работа может быть восстановлена, например сбой питания, ПЧ вернется в готовность. Если настройка сброса аварии СУНА установлена была в автоматический, то система сама возобновит работу, если ручной, то только после сброса аварии на контроллере. Если авария на ПЧ не может устраниться без внешнего сброса, то и работа СУНА не восстановится, независимо от настройки в ней этого параметра.
Полагаю имеется в виду вопрос как СУНА сбросит аварию в ПЧ. Никак.
Настройка сброса аварии ПЧ это по сути кнопка с фиксацией или без на DI7.
Автоматический - есть DI7, нет аварии; нет DI7, есть авария.
Ручной - пропал DI7, будет авария, независимо от дальнейшего состояния DI7, пока не будет выполнен сброс.
При наличии только аварии ПЧ СУНА будет мигать DO10 (красный диод авария) с частотой около 2 Гц (в РЭ об этом забыли упомянуть), DO8 (общая авария) при этом не включается.
Пример: настройка реле ПЧ "готов к работе", DI7 подключен к NO контакту реле ПЧ. При аварии ПЧ, когда работа может быть восстановлена, например сбой питания, ПЧ вернется в готовность. Если настройка сброса аварии СУНА установлена была в автоматический, то система сама возобновит работу, если ручной, то только после сброса аварии на контроллере. Если авария на ПЧ не может устраниться без внешнего сброса, то и работа СУНА не восстановится, независимо от настройки в ней этого параметра.
Спасибо!!! Получается, чтобы увидеть АВАРИЮ ПЧ нужно отрыть шкаф и увидеть мерцающий светодиод, а операторам открывать шкаф запрещено. Блин, придётся ещё одну лампу ставить на эту аварию.
Спасибо!!! Получается, чтобы увидеть АВАРИЮ ПЧ нужно отрыть шкаф и увидеть мерцающий светодиод, а операторам открывать шкаф запрещено. Блин, придётся ещё одну лампу ставить на эту аварию.
Как вариант (https://meyertec.owen.ru/product/mt_wpc8)
81225
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot