PDA

Просмотр полной версии : Панель оператора СП270 + СИ30



vitaliy_o
02.01.2025, 22:17
Пожалуйста, помогите реализовать задумку, или хотя бы помогите начать.

В наличии:

Панель оператора СП270
Счётчик импульсов СИ30
Этикеточный принтер с интерфейсом RS-232

Хочу на панель оператора вывести такие показатели и параметры:

- текущее значение счётчика
- уставка-1
- множитель (текущий)
- выбор множителя (от 1 до 4)
- печать текущего значения счётчика на этикетку.

Инструкцию к СИ30 где написаны все эти параметры я видел, но как это вписать в конфигуратор СП200 - не понимаю

Сам конфигуратор СП200 - скачал, между собой приборы подключил СИ-30 к СП270 через RS-485, СП270 к ПК через RS-232.
ПК с СП270 точно общается, проекты грузит.

Подскажите как это дальше подружить, и реально ли таким комплектом. Это всё можно сделать через конфигуратор СП200 или мне нужно что-то ещё.

EFrol
03.01.2025, 09:18
Всё вполне реально. Вы главное не напрягайтесь.
Сообщите параметры связи на СИ30 (Адрес, Скорость) и ссылку на даташит этикеточного принтера.

vitaliy_o
03.01.2025, 13:55
СИ30
81101

так же вносил в конфиругатор СП200

TSC-TE210
https://www.tsc-drucker.com/out/media/TE200_EN-EMEA_datasheet_A4_10102017.pdf
https://fs.tscprinters.com/system/files/31-0650003-00_te200_user_manual_en_a.pdf

EFrol
03.01.2025, 14:25
Настройка RS-485 (или порт PLC):
81103
RS-232 (или порт Download):
81104

Обратите внимание: паритет выставлен "None" вместо "Even" и там и там.

Создаем экран и добавляем "Цифровой дисплей":
81105

Адрес ведомого = 16
Регистр = 0
Читаем 2 регистра подряд = DWord

81106

После загрузки в СП270 Вы должны видеть значение счетчика СИ30.

Пусть это будет Вашим первым шагом.

vitaliy_o
03.01.2025, 18:13
Спасибо большое :)

vitaliy_o
04.01.2025, 17:50
Добрый день.

Получилось отобразить значение счётчика, только в окне "Регистр" я установил не "4х" а "3х" и тогда заработало.
Получилось добавить кнопку сброса счётчика - использовал "Кнопку управления битом"

81115

Не получается работать с параметром "Множитель", потому как не понимаю каким образом работать с функциями записи параметра (0х06, 0х10). Помогите разобраться, пожалуйста.

81116

kondor3000
04.01.2025, 18:19
Добрый день.

Получилось отобразить значение счётчика, только в окне "Регистр" я установил не "4х" а "3х" и тогда заработало.
Получилось добавить кнопку сброса счётчика - использовал "Кнопку управления битом"

Не получается работать с параметром "Множитель", потому как не понимаю каким образом работать с функциями записи параметра (0х06, 0х10). Помогите разобраться, пожалуйста.



Ставите дисплей ввода, адрес 21, в панели будет 4х 21, тип DWORD (2 регистра), где 4х чтение и запись. При записи 2 регистров используется функция 0х10.
3х - это только чтение.

vitaliy_o
05.01.2025, 18:27
Спасибо, получилось реализовать всё что задумал.

81127

Последний вопрос. Прочитав инструкцию к СП200, увидел вот такое.

81128

т.е. реализовать печать счётчика не получится ?

EFrol
05.01.2025, 21:24
Надеюсь Вы знаете как управлять принтером https://www.pos-shop.ru/upload/iblock/ebd/ebd9bed075d1b925be892b297590fc18.pdf?srsltid=AfmBO opGyhGivGactRONw4cm_Bo-9TdZQjSQB04Xg6-ODYWSeO2fGFAI
Используя язык Си сможете передавать команды через Download-порт https://owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf