PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210-12 LeftSide Модуль не найден после обновления прошивки.



beetle
29.12.2024, 08:59
Добрый день подскажите, что я напутал.
Обновил контроллер, через Web интерфейс со сбросом пользовательских настроек до версии 3.6.0906.1300.
Пакет таргет файлов скачал и установил.
Но по левой стороне контроллера висит ошибка, что модуль не найден.
Подскажите, где сделал ошибку?
81022

beetle
29.12.2024, 09:19
В логах есть ошибка:
28.12.2024 13:54:00 **** ERROR: input CNTPDFDI0 not found IoDrvLeftSide1

Евгений Кислов
29.12.2024, 12:41
Добрый день подскажите, что я напутал.
Обновил контроллер, через Web интерфейс со сбросом пользовательских настроек до версии 3.6.0906.1300.
Пакет таргет файлов скачал и установил.
Но по левой стороне контроллера висит ошибка, что модуль не найден.
Подскажите, где сделал ошибку?
81022

Добрый день.
1. Установите пакет таргет-файлов для вашей версии прошивки:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targets/OwenTargets-3.5.17.34.package

После этого:

2. ПКМ на Device - Обновить устройство - выберите версию 3.5.17.33

3. ПКМ на узел PLC210 внизу дерева проекта - Обновить устройство - выберите модификацию PLC210-12

beetle
05.01.2025, 11:23
Большое спасибо.

Не догадался обновить устройства в проекте, думал, что обновление таргет файлов будет достаточным.