Просмотр полной версии : Проблема с версией модулей МВ110-224.8А И МУ110-224.16Р
Andrei51
20.12.2024, 13:42
Добрый день! Возращаюсь к своему дипломному проекту.
Мне необходимо было добавить модули ввода МВ110-224.8А и МУ110-224.16Р в своей проект. Через "Device'' добавляю устройство MODBUS_COM (Modbus_COM), дополню, что версия стоит 3.5.16.0, устанавливаю параметры ( на рисунке 1). Затем произвожу туже манипуляцию, но через добавления устройства на MODBUS_COM (Modbus_COM) и выбираю "Modbus Master, COM Port" (на рисунке 2), устанавливаю параметры (на рисунке 3). После добавляю устройство "МВ110-224.8А", (на рисунке 4), устанавливаю параметры на рисунке 5. В тех. документации у меня должно быть по мимо трёх вкладок у модулей, вкладка "Mx110_Driver Соотнесение входов/выходов", но её нет.
В самом начале, как я начал добавлять модули в свой проект, вылезала ошибка библиотеки "IoDrvModbus" связанная с заполнителем. Естественно зашёл в менеджер библиотек (рисунок 6) и выбрал версию самую последнюю и перезагрузил программу (вышел и зашёл в программу на компьютере). Затем вышла проблема по библиотеки "CmpCodeMeter", сделал теже самые манипуляции, на рисунке 7.
Дополню, что до этого там были просто пустое поле без версии библиотеки в заполнители. Добавлю ещё одну фотографию, какие ошибки выходили до того момента, когда ещё не заходил в менеджер библиотек и пытался загрузить проект в контроллер СПК207 (рисунок 8).
В добавках появилась следующая проблема, не получается загрузить проект в контроллер СПК207. Выдает следующие окно, представленное на рисунке, до этого было всё получалось! Версию самого контроллера я сфотографировал в экрнанном конфигураторе
kondor3000
20.12.2024, 14:02
Добрый день! Возращаюсь к своему дипломному проекту.
Мне необходимо было добавить модули ввода МВ110-224.8А и МУ110-224.16Р в своей проект. Через "Device'' добавляю устройство MODBUS_COM (Modbus_COM), дополню, что версия стоит 3.5.16.0, устанавливаю параметры ( на рисунке 1). Затем произвожу туже манипуляцию, но через добавления устройства на MODBUS_COM (Modbus_COM) и выбираю "Modbus
В добавках появилась следующая проблема, не получается загрузить проект в контроллер СПК207. Выдает следующие окно, представленное на рисунке, до этого было всё получалось! Версию самого контроллера я сфотографировал в экрнанном конфигураторе
У вас панель старая или новая ?
Если старая, то она программируется в версии Codesys 3.5 SP5 патч 5 , зачем вы её пытаетесь программировать в 16 версии?80957
Для неё нужны старые архивные биб-ки и старые таргеты есть на сайте.
https://owen.ru/product/codesys_v3/sreda_programirovaniay
Andrei51
20.12.2024, 14:04
Добрый день! У меня стоит версия Codesys 3.5 SP5 Patch 5 на ноутбуке. Вы наверное перепутали, версия 16 стоит не на СПК, а на Modbus
kondor3000
20.12.2024, 14:35
Добрый день! У меня стоит версия Codesys 3.5 SP5 Patch 5 на ноутбуке. Вы наверное перепутали, версия 16 стоит не на СПК, а на Modbus
На сколько я понимаю 16 версии модбас тоже не было тогда, максимум 3.5.5. 80961
А вообще вам надо было писать сюда https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=81
Первая же тема там, категорически не нужно ничего нового вставлять https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38625
Andrei51
22.12.2024, 15:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста, проблема в следующем. По дипломной работе всё настроил, всё работает. Но когда настал момент с подключением помпы с электромагнитным клапаном на 24 вольта, начались проблемы.
Стоит СПК207, модули МВ110-224.8А и МУ110-225.16Р. Объясню в кратце, почему-то на самом модуле 16Р не горит желтая индикация, но при этом с выхода подаётся питание, даже когда по коду у данного выхода значения FALSE.
До этого я подключал блок питания на 220/24 вольта одним концом в одну фазу 220 В, другой конец устанавливал в выход на модуле 16Р (питание 220 Вольта).
При определённых обстоятельствах, когда необходимо было помпа с электромагнитным клапаном отключались. При долгой работе, когда я нажимал на кнопку стоп, они не останавливались и на выходах оставалось питание, даже после того как я выключал и потом заново включал основное питание, на выходе всё равно оставалось питание.
Может ли это говорить о неисправности модуля?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, проблема в следующем. По дипломной работе всё настроил, всё работает. Но когда настал момент с подключением помпы с электромагнитным клапаном на 24 вольта, начались проблемы.
Стоит СПК207, модули МВ110-224.8А и МУ110-225.16Р. Объясню в кратце, почему-то на самом модуле 16Р не горит желтая индикация, но при этом с выхода подаётся питание, даже когда по коду у данного выхода значения FALSE.
До этого я подключал блок питания на 220/24 вольта одним концом в одну фазу 220 В, другой конец устанавливал в выход на модуле 16Р (питание 220 Вольта).
При определённых обстоятельствах, когда необходимо было помпа с электромагнитным клапаном отключались. При долгой работе, когда я нажимал на кнопку стоп, они не останавливались и на выходах оставалось питание, даже после того как я выключал и потом заново включал основное питание, на выходе всё равно оставалось питание.
Может ли это говорить о неисправности модуля?
Может контакты заварились.
Импульсный блок питания - довольно жёсткая нагрузка при включении, поэтому возможно залипают контакты реле модуля.
Наверное более правильно было бы включить БП 22/24 постоянно, а коммутировать 24В (и ещё на электромагнит повесить диод).
А в идеале - вообще использовать модуль 16К и какое-нибудь твердотельное реле
Andrei51
22.12.2024, 15:40
Значит данный выход уже не вернуть в первоначальное состояние, верно?
Значит данный выход уже не вернуть в первоначальное состояние, верно?
При отключённом питании проверьте состояние выходных контактов этого реле (измеряя сопротивление) - если не соответствует отключенному, то реле в модуле придётся менять
Сергей0308
22.12.2024, 15:51
От щелчка пальцем по реле контакты как правило разлипают, если Вы их не сильно приварили и пожалуйста не надо заниматься вредительством, Вас же должны не этому учить!
Andrei51
22.12.2024, 16:07
В данном случае работаю электромехаником на судне, поэтому насчёт электрических моментом всё прекрасно понимаю. Было просто не понятно, решил разобраться в ситуации.
Несколько раз постукал по модулу и контакты разомкнулись, буду использовать реле в разрыве на 24 вольта.
Всех благодарю за момощь
В данном случае работаю электромехаником на судне, поэтому насчёт электрических моментом всё прекрасно понимаю. Было просто не понятно, решил разобраться в ситуации.
Несколько раз постукал по модулу и контакты разомкнулись, буду использовать реле в разрыве на 24 вольта.
Всех благодарю за момощь
Номинальный ток катушки клапана какой ? Катушку клапана надо обязательно зашунтировать диодом.
Andrei51
23.12.2024, 00:39
Честно, не помню сколько номинальный ток на клапане (он там не большой), но поставлю диод, всё имеется в наличии.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot