Просмотр полной версии : Управление двумя частотниками одним регулятором ТРМ1
Не специалист
19.12.2024, 16:43
Есть два вентилятора, каждый подключен через отдельный ПЧ. Один управляется ТРМ1 сигналом 4-20, на втором частоту задаем с панели. Хочется чтобы и второй вентилятор управлялся регулятором, можно к одному регулятору подключать два частотника?
AlexandrGr
19.12.2024, 17:03
Задание частоты 1-го ПЧ транслируете на аналоговый выход и подаете на вход задания 2-го ПЧ.
Не специалист
19.12.2024, 17:11
И COM входы у них соединить нужно будет?
AlexandrGr
19.12.2024, 17:48
И COM входы у них соединить нужно будет?
А это что?
Не специалист
19.12.2024, 17:57
А это что?
У китайцев в инструкции называется Analog ground, контакт куда второй провод с регулятора подключается. Или просто соединить аналоговый выход с соответствуюшим входом достаточно?
AlexandrGr
19.12.2024, 18:05
Задание частоты 1-го ПЧ транслируете на аналоговый выход.
А вы это сможете?
Не специалист
19.12.2024, 18:39
А вы это сможете?
Да, в инструкции посмотрел, текущая частота по умолчанию туда транслируется. По подключению проводков не очень понятно)))
А если последовательно входы обоих частотников подключить к ТРМ?
Не специалист
19.12.2024, 20:55
Соединил я аналоговый выход и общий контакт для аналоговых входов, все заработало, еще джампер один переставить нужно было
Сергей0308
20.12.2024, 19:10
Есть два вентилятора, каждый подключен через отдельный ПЧ. Один управляется ТРМ1 сигналом 4-20, на втором частоту задаем с панели. Хочется чтобы и второй вентилятор управлялся регулятором, можно к одному регулятору подключать два частотника?
Мне кажется ТРМ1 здесь не нужен, в смысле, можно обойтись датчиком с токовым выходом + ПЧВ(или два ПЧВ).
И, мне кажется правильней(лучше) токовый сигнал с датчика завести сразу на два ПЧВ.
По самые по...
20.12.2024, 21:21
Есть два вентилятора, каждый подключен через отдельный ПЧ. Один управляется ТРМ1 сигналом 4-20, на втором частоту задаем с панели. Хочется чтобы и второй вентилятор управлялся регулятором, можно к одному регулятору подключать два частотника?
Если расстояния между частотниками и ТРМ1 некритичные (с точки зрения наводимых на линии связи помех), то токовый выход ТРМ1 перевести в 0...10В. Двумя раздельными кабелями МКЭШ 2х0,5 завести сигналы напряжения с ТРМ1 на входы по напряжению 0...10В частотников. Разумеется общие контакты аналоговых входов частотников будут связаны через кабели с общим контактом вывода ТРМ1. Экраны кабелей МКЭШ землить раздельно к клемме заземления соответствующего частотника, и ТОЛЬКО с одной стороны кабеля.
Такое соединение позволит работать частотникам вентиляторов поодиночке, например в случае аварии одного из них.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot