Просмотр полной версии : GE Fanuk 90-30 нужна помощь
Vadim_71
19.12.2024, 10:20
Доброго дня коллеги! Нужна помощь, совет по подключению ПК к ПЛК GE Fanuk 90-30. Проблема такая, контроллер с HMI связан кабелем USB-RS422. Вообщем перепутал я кабеля, и подключил к нему USB-RS485, после чего ПЛК завис. Перезагрузка результатов не дала. Передаёт теперь на HMI последнее свое состояние. Индикатор Run не светиться. Может кто имел опыт подключения к данному ПЛК?
In_Da_Cher_A
20.12.2024, 09:43
USB-RS485если конвертер был без гальваноразвязки, то всё может быть не очень хорошо
на программный сбой не похоже, железка такого уровня должна выходить "в ноль" при перезагрузке по питанию или по Ресету.
Есть у него вариант загрузки только ОС, без начала исполнения программы? или через WEB-морду настройка/диагностика?