Просмотр полной версии : Прошивка ПЛК110-60L



Dmitriy789
17.12.2024, 12:21
Добрый день.

Проблема:
предположительно неправильная заводская прошивка ПЛК110-60L.
Не ясно как загрузить правильную прошивку.

Описание:
Контроллер ПЛК110-60L. Codesys2.3.9.41.
В контроллер не загружается проект, если целевая платформа указана = PLC110.60-L
Проект загружается, если целевая платформа указана = PLC110.60-L v2, а это как я понимаю уже другой контроллер - ПЛК110[M02]
Через ПЛК браузер в Codesys считал информацию с контроллера (фото приложил). plc model = 110-60, Версия ПО метр. : 2.0, need target version >= 3.12
После этого и появилось предположение, что в ПЛК на заводе залита не та прошивка.
Решил перепрошить ПЛК.
Снял крышку с контроллера, как сказано в руководстве. На плате НЕ нашел перемычку, которую нужно снять. Внешний вид платы НЕ соответствует фотографии из руководства по перепрошивке ПЛК110
Перепрошил ПЛК через Codesys и команду UpdateCore файлом UpdatePLC110-60.bin
После этого перестали работать порты USB и Ethernet. Сейчас работает только порт debug RS-232
Через этот порт наверное могу перепрошить ПЛК, но уже не понимаю какую прошивку выбрать (какая правильная) и какая правильная последовательность действий, т.к. внешний вид платы ПЛК не соответствует фото (например, фото в программе смены прошивки). Не ясно как "удалить перемычку на средней плате ПЛК". Какую перемычку? Где она?

Если кто-то сталкивался с подобным прошу помочь.

Cs-Cs
17.12.2024, 12:30
...да потому что это был [M02]!!! Раз у него дата выпуска 2024 год!
А ты его убил напрочь. Вертай правильную прошивку.

kondor3000
17.12.2024, 12:44
Спросить до перепрошивки мозгов не хватило? То что плата другая, тоже не смутило?
Надо было сначала убить рабочий ПЛК, а потом геройски его восстанавливать.

Николай Суриков
17.12.2024, 12:52
Проект загружается если стоит таргет М02, но нет, я же умнее этой тупой железки.
Старый и новый контроллеры

In_Da_Cher_A
17.12.2024, 13:34
Старый и новый контроллерыкак у меня подгорало, когда в спецификации пишут М02, делаешь проект на М02, приезжаешь на объект - шкаф стоит с этим синезелёным, зввонишь на сборку - что за нах - "а нам в ОВЕНе сказали, что это такой же, только дешевле и был в наличии, а нам срочно было надо шкаф отправлять бла бла бла"

Dmitriy789
17.12.2024, 13:38
Важное дополнение:
Проект в ПЛК загружался, но в Codesys при онлайн подключении не изменялось состояние активных дискретных входов.
Режим эмуляции в Codesys был отключен.
Также в Codesys при онлайн подключении не изменялось состояние аналоговых входов на модуле МВ210-101. Модуль МВ210-101 настроил и проверил в OWEN Configurator.

Уже после этого появились вопросы к прошивке...

Николай Суриков
17.12.2024, 13:43
Важное дополнение:
Проект в ПЛК загружался, но в Codesys при онлайн подключении не изменялось состояние активных дискретных входов.
Режим эмуляции в Codesys был отключен.
Также в Codesys при онлайн подключении не изменялось состояние аналоговых входов на модуле МВ210-101. Модуль МВ210-101 настроил и проверил в OWEN Configurator.

Уже после этого появились вопросы к прошивке...

Онлайн - Старт

Dmitriy789
17.12.2024, 14:31
Старт нажал.
В проекте работал счетчик, внутренние переменные меняли свое состояние, а активные входы все были = FALSE

petera
17.12.2024, 16:15
Старт нажал.
В проекте работал счетчик, внутренние переменные меняли свое состояние, а активные входы все были = FALSE

Если сделал проект для PLC110.60-L, а затем просто сменил целевую платформу на PLC110.60-L v2, то так и будет.
Нужно дополнительно в меню Дополнения выполнить "Стандартная конфигурация"

Dmitriy789
19.12.2024, 16:22
Если сделал проект для PLC110.60-L, а затем просто сменил целевую платформу на PLC110.60-L v2, то так и будет.
Нужно дополнительно в меню Дополнения выполнить "Стандартная конфигурация"

Спасибо за совет. Теперь все заработало