PDA

Просмотр полной версии : ПР200+СП307+ПМ210. как сделать опрос



Юрий Н
17.12.2024, 11:58
Добрый день. Подскажите, будьте любезны.
Есть четыре ПР200, панель СП307 и шлюз ПМ210.
Как соединить ПР и СП вроде понятно, общая шина и разные адреса у ПР, если я всё правильно понял.
А вот как отправить всё это в облако?
Нашел тему и ролик как организовать через функциональную область панели.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34585&p=352352&viewfull=1#post352352
Возник вопрос. Адреса ПР разные, но вот сам регистры одинаковые. 512, 514... и тд.
задавать у каждой ПР свои регистры? 112, 114.. у следующей 212, 214.. и тд?
или есть другой способ? И вообще работоспособна ли такая система?
может быть ПМ подключить к одному из ПР, через второй порт 485?

EFrol
17.12.2024, 18:41
Вы еще раз, пожалуйста, перечитайте ту тему, которую сами и указали.
Евгений Вам четко указал, что значения регистров из всех ПР надо перенести в регистры СП3xx, а уже потом из облака настроить опрос самой СП3xx.

Юрий Н
18.12.2024, 09:52
взял свой проект, один из экранов. у меня регистры в разнобой и привязаны к одному адресу ПР, 16.
Функциональная область автоматом их все перенесет в свои регистры? с 300 по 314?
а как быть с другими экранами? там тоже попадаются кнопки/лампочки с теми же адресами? привяжутся к другим PSW регистрам?
и в ролике цифровые индикаторы изначально были PSW...

Юрий Н
18.12.2024, 09:57
я так понимаю нужно каждый регистр привязывать, по отдельности.

EFrol
18.12.2024, 10:18
Следующий копируйте с 315 по 329 и т.д.
и ЗАВЕДИТЕ карту PSW регистров, чтобы знать куда и что Вы скопировали.

Юрий Н
18.12.2024, 10:31
Следующий копируйте с 315 по 329 и т.д.

а по одиночке не проще? чтобы они не дублировались


и ЗАВЕДИТЕ карту PSW регистров, чтобы знать куда и что Вы скопировали.
само собой.

EFrol
18.12.2024, 11:27
а по одиночке не проще? чтобы они не дублировались

Можно и по одиночке. Время опроса увеличится!!!

Юрий Н
18.12.2024, 11:39
Ясно. Спасибо.
на много увеличится?
в принципе в овенклоуд и так минимальное время 60 секунд, может и не принципиально?

EFrol
18.12.2024, 11:48
Ясно. Спасибо.
на много увеличится?
в принципе в овенклоуд и так минимальное время 60 секунд, может и не принципиально?

Зависит от количества ПР и регистров в них, скорости обмена, вероятности отваливания ПР от сети (отключения питания, выход из строя и т.д.).
Если оператору панели это не критично, то без проблем.

Aleksey59
25.12.2024, 06:25
Добрый день, как вы организовали запись параметров с облака?

EFrol
25.12.2024, 10:10
Запись в ведомые устройства из облака через СП3хх можно организовать через ФО (функциональную область), которая запускается по выставлению определенного Вами бита.
Т.е. сначала производиться запись в регистры самой СП3хх из облака и последней командой выставляется соответствующий бит, который запускает ФО, которая в свою очередь копирует значения из своих регистров в регистры ведомых устройств и сбрасывает бит запуска ФО (ждет следующей команды на запись). На шлюзах обязательно выставить переключатель на разрешение передачи команд записи из облака в сеть. ФО надо сделать глобальной, чтобы ФО запускалось из любого окна.